Вадим 83
сообщение 29.5.2017, 9:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.4.2017
Пользователь №: 319674



Здравствуйте.Столкнулся с проблемой.Необходимо обеспечить банкетный зал вентиляцией.Проблема в том что скрыть воздуховоды не выходит из за низких потолков.на потолке присутствуют декоративные балки в виде поля для игры в крестики нолики.появилась идея заменить пристенные балки на воздуховоды вытяжную трассу и на противоположной стене приточную, И покрасить воздуховоды в цвет балок.Суть в том:не вижу смысла красить теплоизол на приточке это бессмысленно и не красиво..Вопрос ::Чем чревата установка приточки без теплоизола?. Сталкивались ли с последствиями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.5.2017, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если в приточке есть секция охлажденния то будет конденсат. если нет - то ни чем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2017, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 29.5.2017, 10:30) *
если в приточке есть секция охлажденния то будет конденсат. если нет - то ни чем

Это смотря до какой температуры охлаждают приток. Если ТС собирается предусматривать ассимиляцию всего тепла приточкой, то будет конденсат. Правда, при низких потолках ТС не сможет выполнить воздухораздачу в соответствии с нормами. wink.gif
Если же будут любые доводчики то смысла переохлаждать приток не будет - тогда и теплоизоляция воздуховодов не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.5.2017, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



окожушка с покраской спасет отца русской демократии, нужна изоляция или нет - все зависит не только от температуры воздуха но и от типа охладителя (ккб/чиллер) (инвертор/не инвертор)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:03