> Кванториум, Необходимость устройство двух вводов
assa1979
сообщение 26.12.2019, 14:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141847



Добрый вечер коллеги! Меня зовут Елена, я инженер-проектировщик систем водоснабжения.
У меня возник такой вопрос:
Я проектирую детский дом творчества c расположенным в нем  детским технопарком «Кванториум». Часть здания уже прошла реконструкцию, а часть проектирую я. В здании один ввод водопровода, в водомерном узле стоит задвижка с электроприводом. Относится ли данное здание к досугово-развлекательным учреждениям?  И нужно ли устройство второго ввода по пожарным и иным требованиям? 
Соласно  СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий « п. 5.4.2 :
Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест ;
зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов.
Буду очень благодарна,если кто ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 26.12.2019, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(assa1979 @ 26.12.2019, 14:43) *
Относится ли данное здание к досугово-развлекательным учреждениям?  И нужно ли устройство второго ввода по пожарным и иным требованиям? 


Это юридический момент. Обратитесь к гипу. В договоре на проектирование часто эти моменты указаны. Мы на форуме можем гадать. Нужно читать исходные документы по объекту. Потому что здание может идти по документам как общежитие к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2019, 10:58
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(assa1979 @ 26.12.2019, 15:43) *
Добрый вечер коллеги! Меня зовут Елена, я инженер-проектировщик систем водоснабжения.
У меня возник такой вопрос:
Я проектирую детский дом творчества c расположенным в нем  детским технопарком «Кванториум». Часть здания уже прошла реконструкцию, а часть проектирую я. В здании один ввод водопровода, в водомерном узле стоит задвижка с электроприводом. Относится ли данное здание к досугово-развлекательным учреждениям?  И нужно ли устройство второго ввода по пожарным и иным требованиям? 
Соласно  СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий « п. 5.4.2 :
Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест ;
зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов.
Буду очень благодарна,если кто ответит.

Если на архитектурных планах есть сцена или получается 12 и более ПК во всём здании - нужно, независимо от названия. Так иногда бывает когда по частям здание проектируют.. Кто последний - тому и проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения