> Пожаротушение крышной котельной
Yuliya_g1
сообщение 20.3.2008, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2008
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309



Нужно ли предусматривать в крышной котельной противопожарный водопровод или достаточно средств первичного пожаротушения - углекислотного огнетушителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 20.3.2008, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Нужно. Согласно СНиП Котельные установки... Два крана по 50мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 20.3.2008, 16:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



а если здание без внутр. пожаротушения, то по
СНиП II-35-76* п.17.5 "...Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 11.09.1997 N 18-52)"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuliya_g1
сообщение 24.3.2008, 10:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.3.2008
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309



Нашла в СП 41-104-2000 п.14.2" Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов к ним с объемом помещения до 150 м3 следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей." Получается что можно и без пожарных кранов. А еще нашла письмо Госстроя Росси.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПисьмоГосстрояРФиГУГПСМВДРФот16декабря1997г_NN13_803_20_2.rar ( 3,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 25.3.2008, 8:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Так у Вас же крышная котельная, а не отдельностоящая...

К тому же в указанном СП первым пунктом в разделе ВК есть ссылка на СНиП Котельные установки... Стало быть, СП не отменяет, а дополняет требования СниП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv
сообщение 4.4.2008, 12:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 2.4.2007
Из: Тула
Пользователь №: 6920



Цитата(Yuliya_g1 @ 24.3.2008, 11:48) [snapback]234016[/snapback]
... А еще нашла письмо Госстроя Росси.


Спасибо, спасибо большое, Юлия, за письмецо bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2008, 12:42
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Была уже такая тема и не раз...
Ссылки на отдельностоящие котельные для крышных не катят.
Два по 2,5л/с по СНиПу + порошковое по желанию пожарных.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.4.2008, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 8.4.2009, 21:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Serg Ivanov @ 4.4.2008, 13:42) [snapback]238771[/snapback]
Была уже такая тема и не раз...
Ссылки на отдельностоящие котельные для крышных не катят.
Два по 2,5л/с по СНиПу + порошковое по желанию пожарных.

Простите, если вновь поднимаю старую тему. Первый раз проектирую здание с крышной котельной. То что в помещении котельной нужно предусмотреть 2 пожарных крана- это я поняла, а вот как быть с расходом на пожаротушение 2 струи по 2,5л/с для котельной если по СНиП 2.04.01-85* система внутреннего пожаротушения в здании 1 струя по 2,5 л/с? Насосы и баки запаса воды для пожаротушения расчитаны на 1 струю. Нужно ли увеличивать запас воды и менять тип насоса? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2009, 22:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Irgosha @ 8.4.2009, 22:42) [snapback]376158[/snapback]
Простите, если вновь поднимаю старую тему. Первый раз проектирую здание с крышной котельной. То что в помещении котельной нужно предусмотреть 2 пожарных крана- это я поняла, а вот как быть с расходом на пожаротушение 2 струи по 2,5л/с для котельной если по СНиП 2.04.01-85* система внутреннего пожаротушения в здании 1 струя по 2,5 л/с? Насосы и баки запаса воды для пожаротушения расчитаны на 1 струю. Нужно ли увеличивать запас воды и менять тип насоса? helpsmilie.gif

Ну а как без замены то? По п.17.6 СНиП СНиП II-35-76 нужно обеспечить 2х2,5 там..ну и...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 8.4.2009, 22:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(OlgaO @ 8.4.2009, 23:15) [snapback]376169[/snapback]
Ну а как без замены то? По п.17.6 СНиП СНиП II-35-76 нужно обеспечить 2х2,5 там..ну и...

То есть, если я правильно Вас поняла, диктующим помещением для определения расхода на пожаротушение всего здания будет именно котельная, независимо от ВКшного СНиПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2009, 23:21
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да. Но в здании можно оставить 1х2,5л/с по вкашному снипу.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.4.2009, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2009, 23:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Irgosha @ 8.4.2009, 23:27) [snapback]376177[/snapback]
То есть, если я правильно Вас поняла, диктующим помещением для определения расхода на пожаротушение всего здания будет именно котельная, независимо от ВКшного СНиПа?

Я имела ввиду, что 2х2,5 по любому надо обеспечить в здании, а вот насчет применения этого же на весь дом - я бы посоветовалась с месными пожарными. Крышная котельная от жилья отделяется техэтажем скорее всего, поэтому скорее не надо для дома менять расход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2009, 23:27
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Там и вход отдельный с крыши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 9.4.2009, 1:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(OlgaO @ 9.4.2009, 0:25) [snapback]376198[/snapback]
Я имела ввиду, что 2х2,5 по любому надо обеспечить в здании, а вот насчет применения этого же на весь дом - я бы посоветовалась с месными пожарными. Крышная котельная от жилья отделяется техэтажем скорее всего, поэтому скорее не надо для дома менять расход...

Вся проблема в том, что наружная сеть не обеспечивает ни напора ни расхода на пожаротушение. Здание 9-ти этажное, ПК получилось 18 шт. По нормам надо 2 ввода, но второй ввод взять неоткуда, да и нет гарантии что в наружной сети всегда будет вода, график подачи, особенно в летние месяцы. Поэтому заказчик просит установить баки для запаса воды на внутреннее пожаротушение и баки на хоз-питьевое водоснабжение. Если рассчитывать запас воды на пожаротушение на 1 струю, то у меня чудненько становятся 3 бака по 9м3. А если в крышной котельной требуется 2х2,5 л/с, то я выхожу на 54м3, а это уже проблематично с размещением емкостей. Что с этим делать пока не сообразила. bang.gif Решение о крышной котельной было принято совсем недавно, вот теперь и думаю, как поступить правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.4.2009, 8:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Irgosha @ 9.4.2009, 2:10) [snapback]376217[/snapback]
Вся проблема в том, что наружная сеть не обеспечивает ни напора ни расхода на пожаротушение. Здание 9-ти этажное, ПК получилось 18 шт. По нормам надо 2 ввода, но второй ввод взять неоткуда, да и нет гарантии что в наружной сети всегда будет вода, график подачи, особенно в летние месяцы. Поэтому заказчик просит установить баки для запаса воды на внутреннее пожаротушение и баки на хоз-питьевое водоснабжение. Если рассчитывать запас воды на пожаротушение на 1 струю, то у меня чудненько становятся 3 бака по 9м3. А если в крышной котельной требуется 2х2,5 л/с, то я выхожу на 54м3, а это уже проблематично с размещением емкостей. Что с этим делать пока не сообразила. bang.gif Решение о крышной котельной было принято совсем недавно, вот теперь и думаю, как поступить правильно.

Чудес не бывает. Если появилась крышная котельная, значит появилось 2 струи по 2,5.
Второй ввод от кольцевой сети, которая должна быть у 9 этажного жилого здания для обеспечения наружного пожаротушения этого здания по 1 категории надежности с перерывом подачи воды 10 мин. Если нет такой воды, то как можно размешать такое здание в таком месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 9.4.2009, 10:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(OlgaO @ 9.4.2009, 9:04) [snapback]376247[/snapback]
Чудес не бывает. Если появилась крышная котельная, значит появилось 2 струи по 2,5.
Второй ввод от кольцевой сети, которая должна быть у 9 этажного жилого здания для обеспечения наружного пожаротушения этого здания по 1 категории надежности с перерывом подачи воды 10 мин. Если нет такой воды, то как можно размешать такое здание в таком месте?

Как можно ТАК размещать, я тоже не знаю. Это скорее вопрос к заказчику и архитектору. Небольшой участок земли с сущ. 1 этажным строением под снос, в центре города-курорта очень лакомый кусок для зака. Вот и посадили 9-ти этажное здание. С наружным пожаротушением там более менее нормально. По топосъемке есть водопровод с ПГ параллельно проложенный трубе к которой нужно подключаться по ТУ. А вот что с внутрянкой делать? Похоже нужно требовать у заказчика изменение в ТУ и подключение 2-го ввода от этой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.4.2009, 10:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Irgosha @ 9.4.2009, 11:06) [snapback]376318[/snapback]
...По топосъемке есть водопровод с ПГ параллельно проложенный трубе к которой нужно подключаться по ТУ. А вот что с внутрянкой делать? Похоже нужно требовать у заказчика изменение в ТУ и подключение 2-го ввода от этой трубы.

Ну раз есть кольцо рядом, почему нельзя сделать два ввода, которые нужны этому зданию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 17.4.2009, 12:22
Сообщение #18





Guest Forum






Не хотелось открывать новую тему, ответьте, пжл. на такой вопрос.
Если в здании нет противопожарного водопровода ( здание существующее, общественно -жилое, V<5000м3, Н<12м).
В здании делается встроенная котельная, можно ли обойтись без ПК для котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HANNA
сообщение 19.4.2009, 0:01
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20446



Извините, но как понять "Здание 9-ти этажное, ПК получилось 18 шт." По СНиП 2.04.01-85 п.6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*. В табл.1* внутреннее пожаротушение проектируется начиная от 12 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2009, 0:06
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AKK @ 17.4.2009, 12:22) [snapback]379480[/snapback]
Не хотелось открывать новую тему, ответьте, пжл. на такой вопрос.
Если в здании нет противопожарного водопровода ( здание существующее, общественно -жилое, V<5000м3, Н<12м).
В здании делается встроенная котельная, можно ли обойтись без ПК для котельной?

Крышная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 20.4.2009, 10:29
Сообщение #21





Guest Forum






Нет. Встроенная, на 3-ем этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.4.2009, 14:22
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, нельзя так газовую встраивать.
1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115° С. Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения по горизонтали менее 4 м, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения по вертикали менее 8 м.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями.(С)
Согласовывайте с пожарными, они и напишут предписание как тушить. Всё письменно на фирменных бланках, копии в ПЗ проекта.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.4.2009, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 23.4.2009, 14:33
Сообщение #23





Guest Forum






Вопрос о месте расположнения котельной решен. Спасибо за подсказку о письме к пожарным.
Но все-таки, можно как-нибудь обойтись без пожарных кранов? Например поставить самосрабатывающиеся модули?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2009, 15:51
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В данном случае это решают пожарные, а не проектировщики.
Слишком много нарушений СНиП, могущих привести к гораздо более тяжелым последствиям, чем отсутствие ПК.


Цитата(AKK @ 23.4.2009, 14:33) [snapback]381510[/snapback]
Вопрос о месте расположнения котельной решен.

И кем же это он так смело решён? wink.gif
А главное - с кем? biggrin.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.4.2009, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 24.4.2009, 9:27
Сообщение #25





Guest Forum






Строительство не в России. Здание существующее, просто котельная из одного помещения переносится в другое - этаж тот же (соседние помещения по назначению теже). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2009, 10:36
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AKK @ 24.4.2009, 9:27) [snapback]381756[/snapback]
Строительство не в России. Здание существующее, просто котельная из одного помещения переносится в другое - этаж тот же (соседние помещения по назначению теже). rolleyes.gif

Ну так что с того что не в России? Нормы там какие действуют?
Там, по хорошему, надо считать взрыв газовоздушной смеси в объеме этого помещения - он должен вышибать только окна, а не стены и перекрытия с последующим обрушением здания...
Потому и не разрешают встраивать котельные.
Пусть делают без проекта - при неблагоприятном стечении обстоятельств сесть можно за участие в таком проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 27.4.2009, 9:01
Сообщение #27


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2009, 11:36) [snapback]381798[/snapback]
Пусть делают без проекта - при неблагоприятном стечении обстоятельств сесть можно за участие в таком проекте.

Проектировщик в Москве, объект - "не в России". wink.gif
Вы думаете "посодют" при "неблагоприятном" стечении обстоятельств? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 27.4.2009, 9:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(HANNA @ 19.4.2009, 1:01) [snapback]379893[/snapback]
Извините, но как понять "Здание 9-ти этажное, ПК получилось 18 шт." По СНиП 2.04.01-85 п.6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*. В табл.1* внутреннее пожаротушение проектируется начиная от 12 этажей.

HANNA, извините не поняла вопроса. Прошу прощения за запоздалый просмотр темы, долго не была на форуме. У меня 9-ти этажная гостиница. Пожаротушение определялось по таблице1* п.4 при числе этажей до 10 и объемом до 25000 м3. А что Вас смутило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2009, 10:56
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vitori @ 27.4.2009, 9:01) [snapback]382496[/snapback]
Проектировщик в Москве, объект - "не в России". wink.gif
Вы думаете "посодют" при "неблагоприятном" стечении обстоятельств? huh.gif

Тогда зачем спрашивать? Делайте как хотите. clap.gif
У нас, слава Богу, действует межгосударственное соглашение о выдаче по уголовным с РФ и:
http://www.stroy.md/rus/law/13/
Проектирование, проверка, экспертиза, строительство ответственны-
ми лицами градостроительного комплекса или сооружения либо осуществле-
ние модификаций в нем без соблюдения требований нормативных докумен-
тов в части безопасности, прочности и устойчивости, что повлекло за
собой:
1) нанесение лицу тяжкого телесного повреждения или потерю им
трудоспособности;
2) полное или частичное разрушение сооружения;
3) разрушение или поломку важных установок или оборудования;
4) значительные материальные потери, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет или
штрафом в размере от восьмидесяти до ста пятидесяти минимальных зара-
ботных плат и увольнением от должности.
Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, пов-
лекшие за собой гибель одного или нескольких лиц, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.4.2009, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2009, 12:18
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Мутный какой-то пункт:
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

СНиП II-35-76

17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1)
Внесены Изменения 1978, № 1 1998, утвержденные постановлением Госстроя СССР от 8 сентября 1977 г. № 140 и постановлением Госстроя России от 11 сентября 1997 г. № 18-52

1.Получается, что если здание ниже 12м и не имеет пож водопровода то и в крышной котельной можно его не делать, а если выше 12м при тех же условиях, то достаточно сухотруба?
2.Или наоборот если здание выше 12м и не имеет пож водопровода то надо кроме 2-х ПК в котельной тянуть на крышу сухотрубы? bestbook.gif
У кого какое мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 13:09