Цитата(Юрий_Нд @ 4.10.2017, 0:48)
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети.
Более-менее понятно, что изображено на самих пьезометрических в графиках, изображённых синим и красным цветом, а вот "вся остальная чернота - почти темный лес".
Прошу прощения, "вроде как", в первом сообщении, рисунок "не подгрузился".
А теперь два... "Ниче не понимаю".
1______________1.png ( 47,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40Теплосеть четырехтрубная отопление и ГВС.
По порядку цифр:
1. Предельно допустимое давление в сети.
2. Предельно допустимое давление в СО зданий.
3. Пьезометр ГВС.
4. Профиль трассы.
5. Напор сетевых(отопление) насосов.
6. Напор подпиточных насосов(отопление).
7. Линия статического давления отопления.
8. Схема теплосети(кружки-потребители).
Пунктирные линии, давления в теплосети, красная-подача, синяя-обратка.
Штрихпунктирные линии, давления в ГВС.
Не указано давление ЛСН ГВС, напор насосов ГВС и располагаемое давление в конце ГВС.
Здание, расположенное в нижней точке(там где цифра 60м.) находится в опасной зоне, надо или здание подключать по независимой схеме, или на трассе ставить ПНС.