Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт теплообменников поверочный, И.М. Сапрыкин
Cheleks
сообщение 3.9.2017, 9:20
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Выкладываю новую расширенную версию поверочного расчёта водоводяных пластинчатых теплообменников и обосновывающую статью.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________________.xls ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________.PDF ( 533,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstant001
сообщение 23.11.2017, 10:38
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166835




Большое спасибо!
Скажите пожалуйста, а нет ли в Вас excel расчета теплообменника жидкость/воздух (например трубчатых с ламелями)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 23.11.2017, 18:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Спасибо большое, полезный продукт, труд.
Но что то я упустил
Степень чистоты (коэффициент загрязнения) теплопередающих поверхностей есть
отношение КТП ТА с накипью к расчетному КТП чистого ТА
т.е. если по исходным данным вычисляется 0,738,
то при проверке получаем 4388/5739=0.765.
и еще при изменении показателей степени y и u
по температурному комплексу значения разнятся с предыдущими версиями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 25.11.2017, 20:48
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Для Konstant001
В моей практике встречались в основном водоводяные и пароводяные теплообменники. Для расчёта тепловых схем различных установок требуются детальные поверочные расчёты теплообменников. Пришлось сделать методику. Советую то же сделать и Вам, если не найдёте что-либо готовое.

Для Evgkarpro
Степень чистоты ПТА есть отношение коэффициента теплопередачи (КТП) ТА с накипью к расчетному КТП чистого ТА β=К/Кр при расчётном тепловом потоке q=Q/Qp ≈1 и при значениях теплофизических комплексов (ТФК) Θ≈Θр . Так как текущие режимы ПТА практически всегда отличаются от расчётного режима, то также отличаются их ТФК. Степень чистоты β зависит только от КТП и термического сопротивления Rн. Следовательно, коэффициент степени чистоты не равен в точности отношению КТП, а только близок к нему.
Вообще этот показатель имеет больше иллюстративное значение. Наверное, правильнее было бы степень чистоты связать с отношением термических сопротивлений накипи и стенки - пластины. Этот показатель был бы однозначным.
Для последних версий показатели степени y и u были уточнены, отсюда и возникли некоторые непринципиальные отличия в результатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алекср-ПГУ_*
сообщение 2.2.2018, 18:27
Сообщение #35





Guest Forum






Возможно я при беглом ознакомлении с таблицей, что-то не так воспринял, но в таблице коэффициент теплопередачи вычисляется через заданную тепловую нагрузку и заданные температуры, в то время как она является его функцией, а он сам зависит от расходов воды в живых сечениях каналов, а они, в свою очередь, зависят от тепловой нагрузки и конечных температур теплообменивающихся сред, а эти температуры зависят от коэффициента теплопередачи. Влияния же скоростей движения сред на коэффициенты теплоотдачи, вычисления коэффициентов - нигде такой ячейки в таблице нет. Поэтому такая таблица вряд ли может быть таблицей ПОВЕРОЧНОГО расчёта.
Кроме того, надо иметь в виду, что при снижении нагрузки подогревателя возможно снижение числа Re в каналах ниже 50...100 (применительно к пластинчатым ТО), а это переведёт режим из турбулентного в ламинарный. А в этом случае теплоотдача будет пропорционально не скорости среды с коэффициентом 0,7..0,8, а только с коэффициентом 0,25...0,35.
Короче, вопрос гораздо сложнее, чем описывается представленной автором программы моделью. wink.gif

Сообщение отредактировал Алекср-ПГУ - 2.2.2018, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 16.2.2018, 12:18
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Таблица поверочных расчётов пластинчатых теплообменных аппаратов (ПТА) явилась реализацией метода, изложенного в статье: «Метод расчёта пластинчатых теплообменников», размещённого на сайте РосТепло. Целью создания метода была необходимость выполнения детальных расчётов тепловых схем различных установок в широких диапазонах изменения мощностей и параметров теплоносителей.
Предлагаемый метод расчёта основан на применении критериальных уравнений конвективного теплообмена с учётом теплофизических свойств воды. К ним относятся: теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, кинематическая вязкость, плотность. Эти свойства воды выражены через функции средних температур теплоносителей и аппроксимированы экспоненциальными уравнениями. Это позволило также представить критерии Рейнольдса, Прантля, Нуссельта в виде экспоненциальных уравнений. В свою очередь критерии входят в выражения коэффициентов теплоотдачи, тепловосприятия и, в конечном итоге, теплопередачи. Расчётные режимы работы ПТА расположены в ярко выраженной турбулентной области и достижение числом Рейнольса значений Re=100 наступает только при уменьшении расходов воды в 15…20 раз от расчётных величин.
Естественно, что расчёты в таблице производятся наиболее компактным способом.
Поверочные расчёты по данной методике показывают достаточную достоверность в сравнении с расчётами по программам производителей ПТА.
Продолжение темы приведено в статье: «К поверочному тепловому расчёту водоводяных пластинчатых теплообменников», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения» №6 2017 г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 30.3.2018, 22:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Добрый вечер.

Подскажите пожалуйста, знаю что вопрос довольно простой для кого то но я что то не могу усвоить.

Теплообменник на ЦТП при независимой схеме ( с подпиткой из обратки сетевой воды) с какой целью ставиться?
Зачем они нужны для снижения температуры ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.3.2018, 10:39
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Зачем они нужны для снижения температуры ?

Снижение температуры это уже вторично, его можно достигать и без применения теплообменника.
Основное назначение это исключение взаимного влияния гидравлических режимов работы теплосети и системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tarantul11RuS
сообщение 2.11.2023, 16:22
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421902



Данный метод расчёта подойдёт для пароводяных пластинчатых теплообменников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 3.11.2023, 8:00
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Tarantul11RuS @ 2.11.2023, 16:22) *
для пароводяных пластинчатых теплообменников?

Возможно. Но для пара скорее всего надо брать не температуры, а энтальпии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.11.2023, 11:20
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



HEXselector чем не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 0:29