Возможно я при беглом ознакомлении с таблицей, что-то не так воспринял, но в таблице коэффициент теплопередачи вычисляется через заданную тепловую нагрузку и заданные температуры, в то время как она является его функцией, а он сам зависит от расходов воды в живых сечениях каналов, а они, в свою очередь, зависят от тепловой нагрузки и конечных температур теплообменивающихся сред, а эти температуры зависят от коэффициента теплопередачи. Влияния же скоростей движения сред на коэффициенты теплоотдачи, вычисления коэффициентов - нигде такой ячейки в таблице нет. Поэтому такая таблица вряд ли может быть таблицей ПОВЕРОЧНОГО расчёта.
Кроме того, надо иметь в виду, что при снижении нагрузки подогревателя возможно снижение числа Re в каналах ниже 50...100 (применительно к пластинчатым ТО), а это переведёт режим из турбулентного в ламинарный. А в этом случае теплоотдача будет пропорционально не скорости среды с коэффициентом 0,7..0,8, а только с коэффициентом 0,25...0,35.
Короче, вопрос гораздо сложнее, чем описывается представленной автором программы моделью.
Сообщение отредактировал Алекср-ПГУ - 2.2.2018, 18:28