> Проблемы с конденсатом, Как очистить конденсат от примесей
Yevgeniyt
сообщение 7.10.2011, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый!
Не нашёл на форуме советов по поводу очистки конденсата, - есть желание использовать конденсат в линии ГВС, но он (т.е. конденсат) бывает жёлтого цвета. Есть какието не очень дорогие способы осветления конденсата? Спасибо всем кто отзовётся

Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 7.10.2011, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.10.2011, 9:06
Сообщение #2


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Осветлить то можетосветлите.
Вы вначале енту водичку в баканализ отдайте на пригодность данной воды к употреблению непосредственно внутрь.
Естественное количество минералов в обыкновенной воде (не конденсате) тоже есть, а то мало ли после месяца употребления конденсата зубы крошиться начнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 7.10.2011, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Бак анализ делали,-нет проблем, так как с осветлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.10.2011, 10:35
Сообщение #4


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Немногоне так свормулировал своё предыдущее высказывание - а на наличие солей воду проверяли - совсем без солей и минеральных веществ водичка для народа тоже не должна ведь быть.
Насчёт фильтров советовать не буду -впромышленности никогда осветительными не пользовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.10.2011, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Yevgeniyt @ 7.10.2011, 10:00) *
День добрый!
- есть желание использовать конденсат в линии ГВС,

Вы это серьезно? Так позвоните в СЭС, или как там у вас называется, и они все объяснят популярно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.10.2011, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Yevgeniyt @ 7.10.2011, 10:00) *
День добрый!
есть желание использовать конденсат в линии ГВС, но он (т.е. конденсат) бывает жёлтого цвета.


1. День, когда люди начнут пить Вашу воду, будет очень не добрый.
2. Чтобы подать конденсат в установку осветления (обезжелезования) его необходимо охладить, градусов до 30, не менее, см. инструкцию к осветлительной установке. При такой температуре желание использовать конденсат на ГВС теряет смысл.
3. Найдите конденсату достойное применение, например, по назначению, для питания котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 7.10.2011, 14:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Может не совсем правильно выразился ГВС- для душевых, не для питья, вернуть на котельную наша мечта, если подскажите как вернуть и куда конкретно, на расстояние 250м буду благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.10.2011, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В душе вода в рот всё равно попадёт.
Для перекачки применяются конденсатные станции, закачивается конденсат, если зараженный воздухом, т.е. из открытого бака, в деаэрационную колонку, если газы в нём отсутствуют, то в аккум.бак, если жесткость и железо свыше норм, тогда охлаждают и в фильтра, либо в дренаж.
От какого потребителя и сколько идёт конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 10.10.2011, 6:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Конденсат идёт от подогревателей жира, собирается в конденсатном баке, но до котельной расстояние 250м + загрязнение конденсата. Количество примерно 5т/час, На такое расстояние возвращать есть смысл? Есть опыт расчёта эффективности очистки и возврата конденсата?
Спасибо

Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 10.10.2011, 6:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.10.2011, 9:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2375
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Yevgeniyt @ 10.10.2011, 7:20) *
Конденсат идёт от подогревателей жира, собирается в конденсатном баке, но до котельной расстояние 250м + загрязнение конденсата. Количество примерно 5т/час, На такое расстояние возвращать есть смысл? Есть опыт расчёта эффективности очистки и возврата конденсата?
Спасибо


Эффективность очистки надо считать в каждом конкретном случае, обобщать здесь не стоит. Если жир может часто попадать в конденсат, то может быть имеет смысл предусмотреть меры по недопущению такого явления ? Не исключаю, что это будет дешевле, чем очищать от жира конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.10.2011, 12:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



5 м3 конденсата, много это, или мало, зависит от:
1. Производительности котельной.
2. ХВО.
3. Общих потерь конденсата.
Это Вам решать, заморачиваться с ним, или в дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnergoAuditor
сообщение 15.11.2011, 0:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.5.2007
Из: Петербург
Пользователь №: 8580



а в чем проблема-то? пустите этот конденсат через теплообменник и будет вам ГВС (в смысле тепло)
напрямую, как справедливо отмечено, нельзя в систему пускать, СанПин, СЭС, Гост, все ак полагается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.11.2011, 6:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2375
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
а в чем проблема-то? пустите этот конденсат через теплообменник и будет вам ГВС (в смысле тепло)
напрямую, как справедливо отмечено, нельзя в систему пускать, СанПин, СЭС, Гост, все ак полагается...


Проблема в том, что теплообменник будет регулярно засоряться, если конденсат сильно загрязнен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IPshnik
сообщение 9.2.2021, 15:11
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2021
Пользователь №: 387366



Здравствуйте!

Могли бы Вы помочь с аналогичным запросом по очистке обратного горячего конденсата от, предположительно, ржавчины? Вижу, что в теме последние сообщения датируются 2011годом, но больше подобных тем я не нашел. Специалистов у меня в городе нет. Тот, что спроектировал паропровод с обраткой, внятного ответа не предоставляет, т.к. переехал в другой город.

Далее опишу всё по порядку, чтобы представить максимальную картину

Имеется следующее оборудование:
1) Хим.очистка городской воды (фильтры Экотар А и Б)
2) Бак очищенной воды (1500л пластик)
3) Бак возврата конденсата (нерж 200л) - в нем стоят два насоса, а сверху крышка, которую можно снять. Один насос подкачивает воду из бака с очищенной водой по датчику уровня и температуры. Второй насос перекачивает конденсат обратно в бак с очищенной водой при достижении верхнего уровня (также для снижения перегрева конденсата и перелива).
4) Парогенератор ПГ-500 (производитель Паргарант), давление 0,7-1кг, темп 115-120С
5) Паропровод ~30м (теплоизолирован, т.к. частично идет по чердаку, частично по цеху)
6) Нержавеющие варочные емкости с обычной стальной паровой рубашкой - 2шт. Они теплоизолированы, используются для нагрева молочной смеси в производстве.
7) Конденсатоотводчики - 2шт (перед ними стоят обычные фильтры треугольники)
8) Конденсатопровод (теплоизолирован) с возвратом в "бак возврата конденсата" и далее в парогенератор.

В идеале планировалось использовать конденсат для питания парогенератора, однако во время пуско-наладки столкнулись с проблемой, что обратный конденсат приходит ржавый и вода становится бурой. Естественно, что такую воду нельзя перекачивать в бак питающей воды (п.2), поэтому сливали в канализацию. Осадок образовался в виде песка ржавчины (приложил фото). Проверил осадок неодимовым магнитом в отборе пробы - он магнитится (приложил фото).

Далее решили промыть систему в течение 8 часов с использованием пара, а далее в течение двух дней насосом парогенератора без включения ПГ, но уже используя городскую воду. В итоге вода стала не бурая, а коричневая. Фото приложил спустя еще два дня после отстоя конденсата. При сливе обнаружил меньше скоплений ржавого песка на дне бака возврата конденсата (п.3), но образовался желто-коричневый налет.

В связи с этим, прошу вас помочь с очисткой возвращаемого конденсата от такой воды, т.к. его повторное использование, на мой взгляд, не приведет ни к чему хорошему.
К сведению, температура возвращаемого конденсата в районе 90градусов. Что можете посоветовать?

С уважением,

Руслан

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Первый_запуск___осадок.jpg ( 3,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Осадок_на_неодимовом_магните.jpg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Два_дня_промывки_цвет_воды.jpg ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Два_дня_промывки_осадок.jpg ( 3,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.2.2021, 16:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Плохая деаэрация питательной воды котла приводит к поступлению кислорода в пар и интенсивной коррозии оборудования. У вас сколько кислород в питательной воде? Деаэратор не описали, он есть вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IPshnik
сообщение 10.2.2021, 8:35
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2021
Пользователь №: 387366



Цитата(Twonk @ 9.2.2021, 17:14) *
Плохая деаэрация питательной воды котла приводит к поступлению кислорода в пар и интенсивной коррозии оборудования. У вас сколько кислород в питательной воде? Деаэратор не описали, он есть вообще?


Деаэрации нет. Анализ воды есть, я его отправлял производителю, он не говорил про такое оборудование. Дело в том, что сами варочные емкости не новые и несколько лет стояли без дела. Остальное все новое.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  анализ_воды.PNG ( 266,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  анализ_воды_1.PNG ( 76,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 5:57