Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> контроллер DDC4200, нужна помощь
ivanmaster
сообщение 15.7.2020, 9:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938



Доброго дня, уважаемые коллеги!
Есть проблема. Она заключается в следующем: Есть две установки BERVER, установлены в медкорпусе, голова стоит DDC4200. На обоих установлены системы кондиционирования, НО в первой прописаны оба компрессора, которые работают как положено - включаются по порядку, соблюдается ротация и отслеживаются режимы уставки, аварии и т.д. На второй же установлены так же ДВА компрессора, но программно подключен в работу только один. Сравнивал две установки по параметрам, которые прописаны в обоих головах - они отличаются. В первом случае, где работают два компрессора количество элементов в первом контуре 20, а во втором 13. На второй установке, где работает только один компрессор, количество элементов 16.
Суть вопроса - можно ли и как выполнить копирование всех параметров (copypack) и выполнить построение на втором оборудовании по аналогии с первым сборку конфигурации? И есть ли подводные камни?
Именно с этими контроллерами раньше я не работал. Скрины могу предоставить чуть позже.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 18.7.2020, 6:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Обратитесь в Kieback Peter Россия. На контроллерах 3000 серии были слоты для PCMCIA карты. Как раз для таких целей. Всю программу целиком перенести с одного контроллера на другой, или сохранить на компе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivanmaster
сообщение 23.7.2020, 10:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938



Спасибо. Попробую, отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему