Доброго дня, уважаемые коллеги! Есть проблема. Она заключается в следующем: Есть две установки BERVER, установлены в медкорпусе, голова стоит DDC4200. На обоих установлены системы кондиционирования, НО в первой прописаны оба компрессора, которые работают как положено - включаются по порядку, соблюдается ротация и отслеживаются режимы уставки, аварии и т.д. На второй же установлены так же ДВА компрессора, но программно подключен в работу только один. Сравнивал две установки по параметрам, которые прописаны в обоих головах - они отличаются. В первом случае, где работают два компрессора количество элементов в первом контуре 20, а во втором 13. На второй установке, где работает только один компрессор, количество элементов 16. Суть вопроса - можно ли и как выполнить копирование всех параметров (copypack) и выполнить построение на втором оборудовании по аналогии с первым сборку конфигурации? И есть ли подводные камни? Именно с этими контроллерами раньше я не работал. Скрины могу предоставить чуть позже. Заранее благодарен.
|