> парогенератор Gekaconus естественной циркуляции, проблемы в эксплуатации с парогенератором
Yevgeniyt
сообщение 24.11.2017, 5:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый! Прошу откликнуться тех, кто имеет опыт эксплуатации парогенераторов Gekaconus c естественной циркуляцией в закрытом контуре.
Срочно нужна помощь, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.11.2017, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



За стоимость этого парогенератора прикупить пяток котелков типа Е1/9, и никаких вопросов по эксплуатации, от слова "совсем".
Что, естественная циркуляция нарушилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 27.11.2017, 5:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый!
Проблема такая: в парогенераторе растет давление, соответственно температура пара, а на теплообменнике (потребитель) температура пара не повышается. Через какое-то время хлопок в парогенераторе
Понятно что вариантов много, хотелось бы услышать,- кто сталкивался с чем-то подобным или варианты???
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 28.11.2017, 19:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Причем здесь Е 1/9 у этих парогенераторов давление 8-10 МПа.

Дистанционно абсолютно сложно что-то сказать.
У вас же между теплообменником и парогенератором арматуры нет? Труба подводящая пар к теплообменнику греется? Расход через теплообменник обогреваемой среды есть? ПК на коллекторе пара подрывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 29.11.2017, 5:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Верно, между т/о и парогенератором арматуры нет, "Труба подводящая пар к теплообменнику греется?" - если речь идет о дополнительном нагреве то нет, если о температуре трубы то температура есть, расход обогреваемой среды на т/о есть, ПК не подрывали, т.к. давление было 45 бар, а парогенератор имеет рабочее 80бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 29.11.2017, 18:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Вы сначала пишите:

Цитата(Yevgeniyt @ 27.11.2017, 5:11) *
День добрый!
Проблема такая: в парогенераторе растет давление, соответственно температура пара, а на теплообменнике (потребитель) температура пара не повышается. Через какое-то время хлопок в парогенераторе
Понятно что вариантов много, хотелось бы услышать,- кто сталкивался с чем-то подобным или варианты???
Спасибо


Потом:

Цитата(Yevgeniyt @ 29.11.2017, 5:04) *
если о температуре трубы то температура есть, расход обогреваемой среды на т/о есть, ПК не подрывали, т.к. давление было 45 бар, а парогенератор имеет рабочее 80бар.


Я о том начинает ли греться труба подводящая пар к теплообменнику-потребителю при запуске парогенератора от расхода пара в ней.

Этот парогенератор не работает только если пар не конденсируется в теплообменнике-потребителе. Лет 8-9 назад участвовал в пуске подобного оборудования на заводе по производству растительного масла. Там всё завелось можно сказать с "коробки". И работало в автомате: нет расхода в теплообменнике-потребителе - горелка выключается и он стоит под давлением; расход появился - пар конденсируется - давление начинает падать - горелка разжигается. Он стоял в закрытом отдельном помещении и ни кто его неделями не проведывал.

Что с уровнем воды в опускном стояке? Он за время работы парогенератора движется вниз, вверх, стоит на месте?

Если оборудование только после монтажа, то к сожалению часто бывает остаётся внутри труб много всякой дряни, которая забивает сечение для прохода. Шарики-подшипники так вообще в каждом втором коллекторе лежат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 30.11.2017, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Спасибо за ответ.
Конденсат в опускном стояке движется вниз. Защита по уровню не срабатывала.
"нет расхода в теплообменнике-потребителе - горелка выключается и он стоит под давлением; расход появился - пар конденсируется - давление начинает падать - горелка разжигается." - в этой связи правильно понимаем, что охлаждение поверхности нагрева ухудшается? Или металл труб изначально на это расчитан?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 30.11.2017, 18:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



если горелка выключена, то что охлаждать то? а при пуске идёт кратковременное повышение температуры металла, которое пропадает с появлением пара и соответственно началом пузырькового кипения. Это достаточно быстрый переходный процесс, и практически безвредный для достаточно тонкостенных труб парогенератора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 5.12.2017, 7:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Спасибо, насколько вероятно что снижение обьема воды в контуре (например утечка в нижней части не влияющая на горение), могло повлиять на снижение мощности, например вместо 2400 кг/час парогенератор стал давать 1400 кг/час. Обьем парогенератора 560 л. С Вашей т.з. какова вероятность? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 6.12.2017, 18:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Очень вероятно. Движущая сила естественной циркуляции - гидростатическая разница между обогреваемой и не обогреваемой параллельными частями парогенератора. Если в не обогреваемой части мало воды, значит паропроизводительность снизится. Горением здесь не поправить. Вообще у вас ПГ работает с не проектной кратностью циркуляции, можете навредить железу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 7.12.2017, 6:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Спасибо, по Вашему замечанию - Вообще у вас ПГ работает с не проектной кратностью циркуляции, можете навредить железу- можно поподробнее?
нашел запись при запуске наладчики линии установили обьем контура парогенератора в 1040 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 7.12.2017, 8:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Вопрос был, что если уменьшить количество воды в ПГ.
Сколько воды налили туда, сколько должны были и сколько её там сейчас - этот вопрос обследования, проведения расчетов и тд. При наличии всех исходных данных и должной квалификации это всё рассчитывается.
Кратность циркуляции есть величина обратная массовому паросодержанию на выходе из обогреваемых труб. Если кратность циркуляции слишком мала, то массовое паросодержание слишком высоко и есть вероятность возниновения локальных кризисов теплообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения