> оцените проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
rpv
сообщение 26.9.2010, 0:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37953



оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖ

размер файла 193 кБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VENT_LVG_AKK.7z ( 192,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 26.9.2010, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



чего-то не распаковывается ваш архив (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.9.2010, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



виртуозное владение вордом biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rpv
сообщение 27.9.2010, 9:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37953



Цитата(Ernestas @ 26.9.2010, 12:34) *
чего-то не распаковывается ваш архив (

не думал что могут возникнуть трудности распаковать архив, который распаковывается любым архиватором, нужно лишь только открыть файл с помощью архиватора
перепаковал в ZIP

Цитата(coverart @ 26.9.2010, 14:26) *
виртуозное владение вордом biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Спасибо, но хотелсоь бы чтобы оценили не мое умения в готовые штампы впихивать текст, а мои знания в области вентиляции взрывопожароопасных помещений и зарядных.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VENT_LVG_AKK.zip ( 212,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jane_zimina
сообщение 16.11.2010, 13:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15261



Выложите, пожалуйста ТЗ заказчика для данного объекта....пытаюсь составить ТЗ на склад ЛВЖ(ацетон), зараннее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
лиса_с_мотором
сообщение 26.12.2010, 19:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72651



Уважаю!Обзавидовалась!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.12.2010, 23:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(rpv @ 26.9.2010, 0:25) *
оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖ

размер файла 193 кБ

Один вопрос - нужно ли вообще дымоудаление? У Вас там что, постоянному персоналу некуда выскочить?
В результате просто ускоряется процесс горения, ничего более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolombo
сообщение 9.2.2011, 14:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63910



По дымоудалению -не понял зачем нужно...
Вытяжка должна быть с резервом, если нет, то надо блокировать выключение вентилятора с зарядными устройствами.
Не совсем понимаю, нужен ли там тамбур, если он нежен, то надо подпор осуществлять отдельной приточкой да еще и с резервом.При пожаре приточка в зарядную выкл. а приток в тамбур работает постоянно.
Обработка приточного воздуховода необходима только в пределах помещения зарядной.
А и для постоянной вытяжки- естественную нужно.
Если кто не согласен с высказанным, хотел бы услышать мнение...

Сообщение отредактировал kolombo - 9.2.2011, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тинтель - винтел...
сообщение 10.3.2011, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96853



Классическая схема это вытяжка при помощи эжектора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 10.3.2011, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



1. Выполнено с не соблюдением ГОСТ 21.602-2003 и СНиП 41-01-2003.
2. Нарушения по линии пожарной безопасности.
А в общем, оформление может понравиться заказчику! Но по этому проекту я не взялся бы делать системы вентиляции... не хотел бы быть крайним!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 10.3.2011, 15:07
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



СНиП 41-01-2003
7.9.10 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем...
7.9.14 Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для других систем.
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renata57_*
сообщение 12.3.2011, 18:15
Сообщение #12





Guest Forum






Зарядная и ЛВЖ - два ответственных помещения. Архитекторы также должны внести свой вклад на случай взрыва: выбиваемую панель, чтобы предотвратить обвал верхнего этажа.
Тамбуры ставятся, чтобы не было перетока воздуха в соседнее помещение - не ошибка, но подпор - д.б. по СНиП.
Кто задавал воздухообмен для ЛВЖ? проверьте с пожарниками на момент аварийной ситуации. Не знаю как по новым, а по старым требованиям вы не вписываетесь.
Кто рассчитывал воздуховоды? Низкая скорость воздуха - чтобы выйти на характеристику вентилятора? если нет - перерасход материала, хотя его не много, но всё же.
Автоматика желает лучшего.
Чертежи читаются с трудом. Мало пояснительных записей. Не приведены условные обозначения.
Вы переделали проект с учётом рекомендаций?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 15.3.2011, 0:24
Сообщение #13


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



Обновлённое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.6.2018, 20:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(VolosatovPA @ 10.3.2011, 15:07) *
СНиП 41-01-2003
7.9.10 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем...
7.9.14 Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для других систем.
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.



Проясните, пожалуйста, 1. можно ли размещать приточное и вытяжное вентоборудование во взрывозащищенном исполнении в зарядной категории А, которую они обслуживают?
2. можно ли размещать вытяжное вентоборудование во взрывозащищенном исполнении в зарядной категории А, которую оно обслуживают?
3. Или категорически согласно пунктам СП 60 - в отдельной венткамере того же пож. отсека?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.6.2018, 22:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 20:26) *
Проясните, пожалуйста, 1. можно ли размещать приточное и вытяжное вентоборудование во взрывозащищенном исполнении в зарядной категории А, которую они обслуживают?
2. можно ли размещать вытяжное вентоборудование во взрывозащищенном исполнении в зарядной категории А, которую оно обслуживают?

7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1 - В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.6.2018, 0:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 20:26) *
Проясните, пожалуйста, ...

Вопросы более, чем странные. newconfus.gif
Вы ждёте зачем-то ответов на Форуме, а в ПП РФ № 1521 совсем не смотрите при проектировании?
Весь раздел 7.9 СП 60...2012 является обязательным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 30.6.2018, 8:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(Composter @ 28.6.2018, 22:44) *
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1 - В4.


в зарядной у меня предусматривается аварийная вентиляция, а согласно СП 60 п. 7.9.5 "Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях при условии обеспечения требований нормативных документов по пожарной безопасности согласно ПУЭ."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 30.6.2018, 9:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(Composter @ 28.6.2018, 22:44) *
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1 - В4.


Данный пункт, как я понимаю, гласит, что нельзя вентоборудование зарядной располагать в складах, где осуществляется хранение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.6.2018, 10:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У Хрюкина (глава четвёртая, стр. 66) написано
Цитата
Установка в помещениях для аккумуляторов и про­тивоэлементов штепселей, выключателей, предохраните­лей, электровентиляторов, зарядных сопротивлений, электрических грелок и т. п. не допускается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 30.6.2018, 13:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(ИОВ @ 30.6.2018, 10:33) *
У Хрюкина (глава четвёртая, стр. 66) написано


Я только ЗА установку вентоборудования в отдельной венткамере. ГИП сопротивляется(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2018, 23:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а что по вашему акуммуляторная? не склад? там пришли поставили аккумулятор на зарядку и ушли.
потом даже без учёта категорийности помещения задайте вопрос своему умному гипу "в помещение где выделяются пары которые корродируют метал , через какое время перестанет работать вентилятор?"
там обычно пусковое и защитное электрооборудование выносят за зарядную, а вы хотите туда вентилятор запихнуть, где логика ??? thumbdown.gif

Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2018, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 7.12.2018, 14:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



На мой взгляд проект выполнен с грубейшими нарушениями. Высока вероятность, что когда-нибудь эта зарядная взорвется. Кстати, изредка по ТВ проскакивает, что в России взорвалась где-то зарядная. Я на эти новости обращаю внимание!
Раньше, по крайней мере еще в 90-е зарядная всегда была категории А. Да, у нас в Беларуси лет 10 назад зарядные стали В. Ну и что? Законы физики что-ли поменялись? Нижняя зона, где находится человек - пожалуйста, В. Но к верхней зоне надо подходить как к категории А. И оборудование выбирать соответствующее. Правда пару лет назад в ABOK'е проскочила реклама, что Веза сделала вентилятор для водорода. Может формально и можно применять... Только там привести в порядок все эти сертификаты, испытания, подтверждения... А если не формально подходить к своей профессии, то лучше (надежнее) поставить эжектор. И спать спокойно. А то взорвется вместе с вентилятором, начнется расследование, у Везы денег на адвокатов больше чем у простого проектировщика, будете потом в камере перестукиваться: "а помнишь как можно было надежнее сделать..." Вам это надо? Не нравится заказчику эжектор - пусть пишет письмо о замене на вентилятор, или в задании на проектирование. По крайней мере потом будет чем крыть, т.е. перевести стрелки на заказчика. И это будет справедливо - кто принимает решение тот и несет ответственность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения