|
|
Обвязка парового калорифера |
|
|
|
24.2.2019, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Здравствуйте! Уважаемые господа, может кто-нибудь поделиться примером обвязки парового калорифера? Есть ли какие-то методические указания по проектированию этой обвязки?
|
|
|
|
|
25.2.2019, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(Onel1fe @ 24.2.2019, 22:12) Здравствуйте! Уважаемые господа, может кто-нибудь поделиться примером обвязки парового калорифера? Есть ли какие-то методические указания по проектированию этой обвязки? Вариантов достаточно много в зависимости от технических условий. Одно из очень важных условий, значительно влияющих на обвязку - наличие и величина противодавления в конденсатопроводе. Если же конденсат идет самотеком вниз под уклон по собственной линии, то обвязка будем говорить простейшая. Могу прислать примеры, но для начала скажите хоть что-нибудь из ТУ.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
gilepp, Давление 12 кгс, и температура 190 C. Предполагаемый калорифер КПСк - 3 -12. Буду благодарен за примеры. Никогда не занимался проектированием этой обвязки. Вот, возникла производственная необходимость.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Какие параметры конденсатной линии? Протяженность, подъем, наличие других потребителей, давление.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Onel1fe @ 25.2.2019, 10:17) Давление 12 кгс, и температура 190 C. Предполагаемый калорифер КПСк - 3 -12. http://www.energomash-tver.ru/kalorifer_kp-sk_3-12Теплоноситель - сухой насыщенный (или перегретый) пар с параметрами: - рабочее давление, не более 0,6 мПа - температура, не более 190°СТиповые калориферы рассчитаны на 6,0 кгс/см2. Переделывали сушилку для шпона, специально по нашему ТЗ на Костромском калориферном изготовили на давление 13,0 и нужных габаритов. Вот только мучились мы с ними сильно, но, это уже другая история.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Так вы шпон сушите? Для этой задачи есть прекрасное решение. Завтра буду в офисе, пришлю пример. У вас две группы калориферов? По сколько штук в каждой группе?
|
|
|
|
|
25.2.2019, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(gilepp @ 25.2.2019, 16:30) Так вы шпон сушите? Для этой задачи есть прекрасное решение. Завтра буду в офисе, пришлю пример. У вас две группы калориферов? По сколько штук в каждой группе? Ушел из компании по сушке шпона в 2011 году. При желании обсудить технологию этого производства, с удовольствием поучаствую.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(Галиев @ 25.2.2019, 17:46) Ушел из компании по сушке шпона в 2011 году. При желании обсудить технологию этого производства, с удовольствием поучаствую. Понял, спасибо. Что имею в виду. Речь про регулирование нагрузки и отвод конденсата. Обычно есть две-три группы калориферов с собственными регулирующими клапанами на входе. И конденсатоотводчики: либо по одному на паре нагревателей, либо по одному на целую группу. Способы рабочие. Но если сделать рециркуляцию пара (регулируемый эжектор с пневмо или электроприводом, вместо рег. клапана, то общая надежность и показатели работы выше. Об этом решении и упомянул.
Сообщение отредактировал gilepp - 25.2.2019, 17:17
|
|
|
|
|
25.2.2019, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Первая сушилка состояла из двенадцати калориферов и шести КО "перевернутый стакан" польского производства. Мы с Вами еще об ту пору обсуждали сквозные отверстия в крышке КО от пара вторичного вскипания. На сегодня сушилка другая, термомаслянные калориферы посадили на пар и установили общий КО, как бы всех устраивает. Давление пара чем больше, тем лучше, температура выше, производительность тож.
|
|
|
|
|
17.3.2019, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2019
Пользователь №: 357273
|
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите разобраться, соответствующие темы прочитал, по пару основные моменты усвоил! Вопрос по правильному параллельному подключению паровых калориферов. К паропроводу подключено 4 сушильных машины (прачечная времен СССР), очень плохо греют Стоят теплообменники типа КПСк2-7 ( воздух/тепло 3150 кубм/ч - 55 кВТ), обдуваются центробежными вентиляторами. На входе-выходе стоят запорные вентили Ду-25. Монтаж теплообменников напольный, один поднят на 2м., вентиля на выходе на полу. Давление пара в коллекторе 2,5-3 кгс, котельная за стеной. Конденсат возвращается в котельную 15 - 20 метров с двумя подъемами 0,9 м и 2 м у стены, что в котельной не смотрел. На ночь пар отключают,утром дают пар, сливают конденсат с обратки, пар пошел , закрывают вентиль. На всей обвязке только два манометра.
|
|
|
|
|
17.3.2019, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2019
Пользователь №: 357273
|
Как я понимаю, минимум что надо сделать - поставить исправные вентиля, обратные клапаны и какой то контроль уровня конденсата в теплообменнике ( смотровая трубка или реле уровня). Правильнее - ставить конденсатоотводчики, приборы контроля (манометры, терм-ры). Трудность в том, что обратка с теплообменника, идет по полу, запутался в выборе типа конденсатоотводчика.
|
|
|
|
|
18.3.2019, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Нет. Думаю никакого контроля уровня в вашем случае не требуется. Что бы я посоветовал:
1. Установить на коллекторе конденсатоотводчик. Термостатический или термодинамический. 2. Установить на выходе каждого теплообменника по собственному конденсатоотводчику поплавкового типа. Выбор пропускной способности с 2-х кратным запасом. Будет 3 - тоже хорошо. 3. За каждым КО установить по обратному клапану. 4. Если паропровод опускается к каждой машине, то дополнительно предусмотреть по дренажному конденсатоотводчику после опуска таким образом, чтобы в теплообменник попадал пар, а не конденсат из паропровода. 5. Врезки в паропровод выполнить верхние. Тупик паропровода оснастить конденсатоотводчиком.
Сообщение отредактировал gilepp - 18.3.2019, 8:46
|
|
|
|
|
18.3.2019, 19:12
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2019
Пользователь №: 357273
|
Спасибо за ответ. Почитаю книжки, попробую посчитать...будут ещё вопросы
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|