> Как правильно настроить Acs-880
Kotov666
сообщение 5.7.2019, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.12.2016
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542



Здравствуйте.
Привод ACS-880

Пуск двигателя идет при появлении 1 на DI1, останов при 0 на DI1.
Уставка задается с панели на самом частотнике. И если при местном все ок, то не совсем понятно как задавать при дистанции, он просто не дает менять уставку.

Смысл в том что надо задать уставку и при появлении 1 на DI1 привод запускал двигатель.

Вроде все просто, но...в общем покане получается. получилось настроить по заводскому макросу с помощью перемычек. но это не совсем коректно.


Извиняюсь за сумбурность, не писатель.

Спасибо если кто откликнется.


P.S. Вот такие параметры сейчас в приводе "забиты"
1 12.18 10.500 Максимальное значение на аналоговом входе AI1
2 12.20 720.000 AI1 Масштаб по максимальным оборотам двигателя
3 20.02 Уровень Значение на DI1 для пуска привода
4 21.03 Плавное изм. Режим останова двигателя
5 23.12 10 Время разгона двигателя от 0 до заданного значения
6 23.13 10 Время торможения от текущего значения до полного останова
7 95.01 380..415 Напряжение питания
8 95.04 Внешнее 24 В Питание блока управления
9 99.04 Скалярное Режим управления двигателем
10 99.06 17.2 А Ток двигателя (суммарный)
11 99.07 400 В Номинальное напряжение питания двигателя
12 99.08 50 Гц Номинальная частота двигателя
13 99.09 720 об/мин Номинальные обороты двигателя
14 99.10 6.60 кВт Номинальная мощность двигателя (суммарная)
15 99.11 0.63 Номинальный cosф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 5.7.2019, 17:26
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



https://new.abb.com/ru/o-nas/contact

Время работы
Пн-Чт: 8:00 -19:00, Пт 8:00- 17:45 (мск)

Бесплатный звонок на
территории России:


8 800 500 222 0

Тел.:


+7 495 777 0013

Факс:


+7 495 777 222 1

E-mail:


contact.center@ru.abb.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 5.7.2019, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если работаете в скалярном режиме, то источник задание частоты для дистанционного режима выбирается в:
– 28.11 Frequency REF1 source — для задания №1;
– 28.12 Frequency REF2 source — для задания №2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotov666
сообщение 5.7.2019, 17:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.12.2016
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542



Цитата(m3F @ 5.7.2019, 17:31) *
Если работаете в скалярном режиме, то источник задание частоты для дистанционного режима выбирается в:
– 28.11 Frequency REF1 source — для задания №1;
– 28.12 Frequency REF2 source — для задания №2.


Вот и я так думал, но когда пульт переводишь в дистанцию, он не дает изменять значение с панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.7.2019, 9:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Ну уж вы определитесь, молодой человек, Откуда вы собираетесь управлять преобразователем. Либо локально, либо дистанционно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotov666
сообщение 6.7.2019, 12:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.12.2016
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542



Задавать уставку необходимо, с самой панели ЧП. Команда пуска по DI1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.7.2019, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 98,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotov666
сообщение 8.7.2019, 2:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.12.2016
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542



Это не меню привода ACS-880
У ACS-880 11 пункт это "Стандартные DIO, FI, FO"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.7.2019, 8:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Kotov666 @ 8.7.2019, 2:52) *
Это не меню привода ACS-880
У ACS-880 11 пункт это "Стандартные DIO, FI, FO"


Да, я привел меню от ACS-800

Тут вот производитель пишет, что это одного поля ягоды..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 8.7.2019, 9:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(Kotov666 @ 5.7.2019, 17:44) *
Вот и я так думал, но когда пульт переводишь в дистанцию, он не дает изменять значение с панели.

Т.е. вы выставляете в этих параметрах "Control panel (ref saved)" или "Control panel (ref copied)" и задание с панели не выставляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 8.7.2019, 10:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Ключевое слово режим управления.
Не зря м3ф указал это.
Еслу у вас скаляр , то выбор источника задания в 28.11 28.12. в герцах, а если задаёте скорость вращения, то в 22.11, 22.12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotov666
сообщение 8.7.2019, 10:58
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.12.2016
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542



Спасибо, позже попробую, сейчас не на объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:13