Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подача 220В на цифровой вход Danfoss Vlt Micro Fc51
oldyem
сообщение 22.4.2017, 17:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Случилось так, что благодаря промежуточному реле подал 220 В на клеммы 12,18 частотника. (ну не посмотрел, что у реле Finder 40.61 одна группа перекидных контактов, а не две как на Finder 44.62). Естественно частотник отключился, под дисплеем загорелся Alarm и более работать не хочет. Подскажите знающие специалисты, есть там какая-то защита или бобик сдох окончательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.4.2017, 17:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Трудно сказать дистанционно, если 220 проскочило глубоко до процессорного блока платы управления , то да , бобик сдох, заказывать новую плату, а если коротнули цепи питания, диод какой-нибудь пробило или кондер то можно спасти. На пульте индикация есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldyem
сообщение 23.4.2017, 2:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Цитата(Pawel @ 23.4.2017, 1:17) *
Трудно сказать дистанционно, если 220 проскочило глубоко до процессорного блока платы управления , то да , бобик сдох, заказывать новую плату, а если коротнули цепи питания, диод какой-нибудь пробило или кондер то можно спасти. На пульте индикация есть?


На пульте индикации нет. Под пультом горит Alarm. Около заземляющего винта светодиод горит. При подаче напряжения слышен щелчок реле.

Сообщение отредактировал oldyem - 23.4.2017, 3:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.4.2017, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



И подсветка на пульте не горит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_demal_*
сообщение 23.4.2017, 10:18
Сообщение #5





Guest Forum






12 - внутренний источник питания 24в. Вот он и сдох. Может и ещё чего за собой потянул.
По 18 клемме минимум сдохла оптопара, если она там есть, максимум сам проц, если её нет.
Разбирайте, смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldyem
сообщение 24.4.2017, 6:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Цитата(Pawel @ 23.4.2017, 15:30) *
И подсветка на пульте не горит?

Подсветка пульта не горит. Теперь уже и светодиод около заземления не горит и светодиод Alarm тоже не горит. Короче сейчас уже ничего не горит и реле не щелкает.
"Поздравляю тебя Шарик - ты балбес!" ©

Сообщение отредактировал oldyem - 24.4.2017, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения