Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЧП Триол-проблема!
Polaris
сообщение 18.6.2010, 8:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55610



Здравствуйте!
Вышел из строя Триол АТ04 55. Ошибка !СКл А не снимается.
В мануале написано неисправен инвертор...
А я, кроме ЭКТ 2 Д , опыта ремонта никакого не имею.
Подскажите в каком направлении двигаться.
Всем большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Polaris @ 18.6.2010, 8:43) *
Здравствуйте!
Вышел из строя Триол АТ04 55. Ошибка !СКл А не снимается.
В мануале написано неисправен инвертор...
А я, кроме ЭКТ 2 Д , опыта ремонта никакого не имею.
Подскажите в каком направлении двигаться.
Всем большое спасибо.

не советую без опыта в частотник лазить... лучше на сервис, ну а если гарантия кончилась и надо самому, то откройте, визуально все просмотрите и пощупайте, может по питанию кондеры высохли, если давно в эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 18.6.2010, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Можно оставить название топика и больше ничего не писать...

А двигаться нужно в направлении ближайшего сервиса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.6.2010, 22:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



как отрезал !
+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaris
сообщение 30.6.2010, 19:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55610



Инвертор в этом Триоле SKIIP 342 GD 120 – 3DL.
Плату управления я снял. Можно ли проверить силовую часть модуля SKIIP ?
Всем спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Плата_управления.jpg ( 663,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Прикрепленный файл  SEMIKRON.jpg ( 400,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.6.2010, 19:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



интересная эмблемка по центру платы, нефиг лазить руками, в сервис...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.6.2010, 22:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



мля, какой мрак а не монтаж....
этапипец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 10.7.2010, 0:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



Сергей Валерьевич, это стандартный символ боязни прибора статического электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 11.7.2010, 7:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На SKiiP можно найти мануал в даташите или на официальном сайте Семикрона, если дела с такими инверторами не имел, то не спеша разрисуй обвязку силового модуля, найди даташиты драйверов силовых модулей, токовые датчики проверь,ну и остальне по стандартной процедуре проверь питание сравни что должно быть и т.д. если сам собрался ковырять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaris
сообщение 14.7.2010, 13:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55610



Цитата(Pawel @ 11.7.2010, 7:35) *
На SKiiP можно найти мануал в даташите или на официальном сайте Семикрона, если дела с такими инверторами не имел, то не спеша разрисуй обвязку силового модуля, найди даташиты драйверов силовых модулей, токовые датчики проверь,ну и остальне по стандартной процедуре проверь питание сравни что должно быть и т.д. если сам собрался ковырять.


На Семикроне пишут Sorry no hits found. В других местах та же картина....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.7.2010, 18:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Напиши тип модуля, пошарю по сусекам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2010, 20:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(thinky @ 10.7.2010, 0:08) *
Сергей Валерьевич, это стандартный символ боязни прибора статического электричества.

в курсе, но выглядит впечатляюще... не суйся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaris
сообщение 19.7.2010, 12:12
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55610



Цитата(Pawel @ 14.7.2010, 18:05) *
Напиши тип модуля, пошарю по сусекам.


Тип модуля SKIIP 342 GD 120 – 3DL.
Если что есть, пришлите на mail, please.
Адрес у Вас в личке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.7.2010, 19:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Нашел у Семикрона такой тип , SKiiP 342 GD120-3DU но файлы почему-то с их архива не скачиваются, скачал SKiiP613GD123-3DUL, если пойдет, то могу скинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriolCorporatin
сообщение 14.7.2015, 12:03
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.7.2015
Пользователь №: 272613



Цитата(Polaris @ 18.6.2010, 8:43) *
Здравствуйте!
Вышел из строя Триол АТ04 55. Ошибка !СКл А не снимается.
В мануале написано неисправен инвертор...
А я, кроме ЭКТ 2 Д , опыта ремонта никакого не имею.
Подскажите в каком направлении двигаться.
Всем большое спасибо.



Добрый день.
При возникновении каких-либо вопросов касательно работоспособности оборудования Корпорации Триол.
Вы можете нам написать через обратную связь через сайт или позвонить в ближайший сервисный центр.
В течение 24х часов с Вами свяжется представитель компании.
Контакты сервисных центров на территории России находятся по ссылке http://triolcorp.ru/service/
Всего наилучшего!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 3.10.2015, 1:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



хорошие преобразователи Триол, у нас на заводе за несколько лет эксплуатации из шести частотников (по 45 кВт) в исправном состоянии осталось два. В остальных повыходили из строя силовые ключи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 3.10.2015, 10:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(TriolCorporatin @ 14.7.2015, 12:03) *
Добрый день.
При возникновении каких-либо вопросов касательно работоспособности оборудования Корпорации Триол.
Вы можете нам написать через обратную связь через сайт или позвонить в ближайший сервисный центр.
В течение 24х часов с Вами свяжется представитель компании.
Контакты сервисных центров на территории России находятся по ссылке http://triolcorp.ru/service/
Всего наилучшего!

Да!!! Воистину- лучше поздно, чем никогда .. . ))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 5.10.2015, 12:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(DriverFirst @ 3.10.2015, 1:17) *
хорошие преобразователи Триол, у нас на заводе за несколько лет эксплуатации из шести частотников (по 45 кВт) в исправном состоянии осталось два. В остальных повыходили из строя силовые ключи.


хорошие, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nature
сообщение 9.3.2016, 0:37
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166077



Цитата(DriverFirst @ 3.10.2015, 1:17) *
хорошие преобразователи Триол, у нас на заводе за несколько лет эксплуатации из шести частотников (по 45 кВт) в исправном состоянии осталось два. В остальных повыходили из строя силовые ключи.


Наверное зависит и от условий эксплуатации и отношения персонала к таким приборам. У нас на водоснабжении используется порядка 80 преобразователей Триол от 11 кВт до 160 кВт, за два года эксплуатации всего на 4 приводах были мелкие неисправности, которые были тут же устранены специалистами фирмы и мной по их консультации. Так что, или как повезет или как за ними смотреть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 9.3.2016, 9:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(Nature @ 9.3.2016, 0:37) *
Наверное зависит и от условий эксплуатации и отношения персонала к таким приборам. У нас на водоснабжении используется порядка 80 преобразователей Триол от 11 кВт до 160 кВт, за два года эксплуатации всего на 4 приводах были мелкие неисправности, которые были тут же устранены специалистами фирмы и мной по их консультации. Так что, или как повезет или как за ними смотреть smile.gif


Можно вопрос? С электроникой знакомы? Триол это БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Работает на температурах не выше 28-30 гр. С. Запас по входным и выходным ключам минимальный. Видно что ребята не парились. Я на ЯНОСе с ними столкнулся, могу фотки сбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 13.3.2016, 21:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Nocav @ 9.3.2016, 8:47) *
Можно вопрос? С электроникой знакомы? Триол это БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Работает на температурах не выше 28-30 гр. С. Запас по входным и выходным ключам минимальный. Видно что ребята не парились. Я на ЯНОСе с ними столкнулся, могу фотки сбросить.
засланые козачки с Триола с Вами не согласны. rolleyes.gif Мы пока пускатели поставили и забыли про эти "Триолы" как про страшный сон. Начальство спрашивает : "Вот если понадобиться восстановить работу ВОЦ-ов в автоматическом режиме, надо же новые Триолы заказывать". На что был мой категоричный ответ: "Заказывайте любые, даже INVT, в крайнем случае. Только не "Триолы". Схему управления адаптирую под другие частотники."
з.ы. как был сторонником "Mitsubishi", так им и остался. Кстати "Ваконы" работают нормально, не беспокоят.
Прикрепленный файл  2012_02_09_09.11.45.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35


Сообщение отредактировал DriverFirst - 13.3.2016, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nature
сообщение 8.10.2016, 16:49
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166077



Цитата(Nocav @ 9.3.2016, 9:47) *
Можно вопрос? С электроникой знакомы? Триол это БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Работает на температурах не выше 28-30 гр. С. Запас по входным и выходным ключам минимальный. Видно что ребята не парились. Я на ЯНОСе с ними столкнулся, могу фотки сбросить.


Ответ - с электроникой знаком с пятого класса, сейчас уже 62 и всю жизнь с электроникой. Значит либо нам повезло, либо вам не повезло smile.gif

И я отнюдь не "засланный казачек Триола", работаю мастером энергетической службы водоканала и как раз занимаюсь изготовлением щитов управления насосных и канализационных станций с ПТЧ и УПП и без них, их наладкой и дальнейшим обслуживанием. Кроме Триола имеются и Аква Данфосы и современные ПЧТ российского производства, всё оборудование монтируется, настраивается и эксплуатируется собственными силами без участия различных, эксплуатирующих подрядчика фирм, так что ваш сарказм по поводу "казачка" и познаний в электронике не совсем по адресу.

Сообщение отредактировал Nature - 8.10.2016, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 9.10.2016, 12:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Nature @ 8.10.2016, 16:49) *
так что ваш сарказм

Да тут не сарказм, а скорее ирония. Поддержу коллегу. Назвать ПЧ производства "Триол" нормальными может человек, либо очень далёкий от силовой электроники и не знакомый с преобразователями "нормальных" производителей, либо лицо "заинтересованное". Вывод делаю о качестве "Триолов" по опыту их эксплуатации. Греются, что сковородки под номиналом. Запаса в силовых ключах нет вообще. Клеммники сделаны очень убого (неудобно подключать цепи управления). Интерфейс панели управления разрабатывало инопланетное существо не знакомое с землянами, пользоваться им очень сложно и нелогично, особенно в критической (аварийной ситуации). Пишу так категорично, потому есть с чем сравнивать (Danfoss, ABB, Vacon, Mitsubishi, AllenBradly, SIEI, KEB, Omron, Siemens,
Sew Eurodrive).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nature
сообщение 10.10.2016, 22:35
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166077



Цитата(DriverFirst @ 9.10.2016, 12:42) *
Да тут не сарказм, а скорее ирония. Поддержу коллегу. Назвать ПЧ производства "Триол" нормальными может человек, либо очень далёкий от силовой электроники и не знакомый с преобразователями "нормальных" производителей, либо лицо "заинтересованное". Вывод делаю о качестве "Триолов" по опыту их эксплуатации. Греются, что сковородки под номиналом. Запаса в силовых ключах нет вообще. Клеммники сделаны очень убого (неудобно подключать цепи управления). Интерфейс панели управления разрабатывало инопланетное существо не знакомое с землянами, пользоваться им очень сложно и нелогично, особенно в критической (аварийной ситуации). Пишу так категорично, потому есть с чем сравнивать (Danfoss, ABB, Vacon, Mitsubishi, AllenBradly, SIEI, KEB, Omron, Siemens,
Sew Eurodrive).


Вы невнимательно прочли мой пост иначе заметили бы, что я тоже опираюсь на опыт эксплуатации и так же в эксплуатации имеются и Данфосы, и Лензы, поэтому тоже есть с чем сравнивать. Но вопрос даже не в этом, а в том, что я нигде не писал, что Триол классная машина или лучше других, я лишь написал, что в эксплуатации не имею с ними практически никаких проблем. Если вам это неприятно читать, не читайте. И ваши иронии и сарказмы совершенно неуместны, так что оставляйте их при себе, а то на этом форуме больше иронических насмешек и сарказмов, чем толковых разговоров ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 11.10.2016, 21:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Nature @ 10.10.2016, 22:35) *
Вы невнимательно прочли мой пост иначе заметили бы, что я тоже опираюсь на опыт эксплуатации и так же в эксплуатации имеются и Данфосы, и Лензы, поэтому тоже есть с чем сравнивать. Но вопрос даже не в этом, а в том, что я нигде не писал, что Триол классная машина или лучше других, я лишь написал, что в эксплуатации не имею с ними практически никаких проблем. Если вам это неприятно читать, не читайте. И ваши иронии и сарказмы совершенно неуместны, так что оставляйте их при себе, а то на этом форуме больше иронических насмешек и сарказмов, чем толковых разговоров ...
Наверное у вас какие-то другие "Триолы". Меньше эмоций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nature
сообщение 15.10.2016, 14:17
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166077



Наверное и мы ими вполне довольны, вот как раз пришла очередная партия - 7 частотников для сельских ВНС и три плавных пуска для КНС, предстоит работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad_Energy
сообщение 4.3.2017, 8:16
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 316651



Ребята вы меня совсем напугали. Мне на волне импортозамещения Триолы покупают, как опытные образцы. Два по 200кВт и один 45кВт. bang.gif . На 200 кВтном надо будет ПИД настраивать. Кто подскажет, как они в настройках, насколько дружелюбны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 4.3.2017, 21:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(mad_Energy @ 4.3.2017, 8:16) *
Ребята вы меня совсем напугали. Мне на волне импортозамещения Триолы покупают, как опытные образцы. Два по 200кВт и один 45кВт. bang.gif . На 200 кВтном надо будет ПИД настраивать. Кто подскажет, как они в настройках, насколько дружелюбны?


за такое импортозамещение надо пороть розгами. додумались - у хохлов импорт замещать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 7.3.2017, 21:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(mad_Energy @ 4.3.2017, 8:16) *
Ребята вы меня совсем напугали. Мне на волне импортозамещения Триолы покупают, как опытные образцы. Два по 200кВт и один 45кВт. bang.gif . На 200 кВтном надо будет ПИД настраивать. Кто подскажет, как они в настройках, насколько дружелюбны?
современные модели Триолов уже получше. То, что поставили нам на завод - убожество(но это было лет 8 назад). Но недавно глянул их модельный ряд, был удивлён. Они даже по функциональным линейкам частотники разбили. Так что, может и исправились, а может и нет. Думаю, что раз они ещё на рынке, то должны были измениться в лучшую сторону.

Сообщение отредактировал DriverFirst - 7.3.2017, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения