Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 13:10)
Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.
Спасибо, за совет, но дело в том, что я из севера, на улице не покурить, а это кислотный цех, нулевая отметка. Курилка здесь есть и её нужно учитывать, поэтому я и поставил обратный клапан, чтобы вредные вещества не попадали из сварного поста по воздуховодам в курилку.
Насчёт цифр: ГОСТ 12.3.003-86* пункт 2.11.1. "...для стандартного сварочного стола от одного поста следует принимать не менее 1500 м3/ч, причём скорость всасывания в точке сварки должна быть не менее 0,2 м/с."
Есть Канальный вентилятор RKB EC 400х200, Расход воздуха 1300 м3/ч, и второй такой же из курилки, суммарно будет очень близко к 1500.