Предлагаю рассмотреть расчет системы отопления существующего жилого дома. Год ввода в эксплуатацию - 1986. Система теплоснабжения открытая, зависимая. Параметры теплоносителя: T1 = 115, T2=70, T3 = 95. Проект ОВ отсутствует. Расход тепла определен по максимальному расходу воды и перепаду температур по показаниям теплосчетчика. Приборы отопления лестничных клеток расположены на первом этаже и подключены к системе по предвключенной схеме. Распределение тепла по помещениям выполнено с учетом ориентации здания, требуемых сопротивления теплопередачи и дополнительных теплопотерь. Прошу высказать свои замечания и предложения. Расчет выполнен выполнения капитального ремонта системы отопления.
Расчет выполнен по двум методикам:
1.
В.Ф. Гершкович. Расчеты систем отопления на EXEL, изд. КиевЗНИИЭП,2002. Не нуждается в рекламе. Довольно подробное описание действий при расчете. Имеется обширная база характеристик сопротивления трубопроводов,арматуры, фитингов и радиаторных узлов. Добавлены характеристики приборных узлов и этажных элементов, примененных в жилом доме.
2.
Методические указания и справочно - вспомогательные материалы по расчету систем отопления и вентиляции, изд. Ленинград,1961г. Метод расчета предложен инженером
Либером И.С. институт "Ленпроект". В МУ изменен только
способ расчета hд и H (см. тб.6 Указаний). Он выполнен по формулам (10,17)...(и измененной 10.19), приведенным в Справочнике проектировщика изд. 1990г. Указания в свободном доступе в интернете