> Пожаротушение или от пож.рез или из колодца вблизи с пож.резервуаром, Пожаротушение или от пож.рез или из колодца вблизи с пож.резервуаром
тастан
сообщение 5.6.2018, 15:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Здраствуйте дорогие форумчане! Помогите пож. разобраться. Я проектирую ремонтно эксплуатационный пункт (РЭП) газопровода. Внутри (РЭП) обьекта заложил 2 пож. резервуара и 1 РЧВ. Сделали закольцовки В2 от пож.резервуара. Мой начальник настаивает поставить в напорной трубе резервуара колодец задвижкой с мокрым колодцем рядом с пож.резервуаром. Это колодец задвижкой с мокрым колодцем как я понимаю для мотопомп или пож.машин. Зачем ставить задвижкой колодец с мокрым колодцем если у нас гидранты в закальцовке обслуживают всю зданию которое на площадке? rolleyes.gif Для чего делают мокрые колодцы рядом с пож.резервуаром?

Сообщение отредактировал тастан - 5.6.2018, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 14:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(тастан @ 5.6.2018, 19:34) *
Здраствуйте дорогие форумчане! Помогите пож. разобраться. Я проектирую ремонтно эксплуатационный пункт (РЭП) газопровода. Внутри (РЭП) обьекта заложил 2 пож. резервуара и 1 РЧВ. Сделали закольцовки В2 от пож.резервуара. Мой начальник настаивает поставить в напорной трубе резервуара колодец задвижкой с мокрым колодцем рядом с пож.резервуаром. Это колодец задвижкой с мокрым колодцем как я понимаю для мотопомп или пож.машин. Зачем ставить задвижкой колодец с мокрым колодцем если у нас гидранты в закальцовке обслуживают всю зданию которое на площадке? rolleyes.gif Для чего делают мокрые колодцы рядом с пож.резервуаром?


В типовом проекте пишут они предназначены для переносной и передвижной тары? Что здесь подразумевается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2018, 11:50
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 5.6.2018, 15:34) *
Здраствуйте дорогие форумчане! Помогите пож. разобраться. Я проектирую ремонтно эксплуатационный пункт (РЭП) газопровода. Внутри (РЭП) обьекта заложил 2 пож. резервуара и 1 РЧВ. Сделали закольцовки В2 от пож.резервуара. Мой начальник настаивает поставить в напорной трубе резервуара колодец задвижкой с мокрым колодцем рядом с пож.резервуаром. Это колодец задвижкой с мокрым колодцем как я понимаю для мотопомп или пож.машин. Зачем ставить задвижкой колодец с мокрым колодцем если у нас гидранты в закальцовке обслуживают всю зданию которое на площадке? rolleyes.gif Для чего делают мокрые колодцы рядом с пож.резервуаром?

А насосную станцию к гидрантам не забыли? Если больше 10 л/с .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 10.6.2018, 22:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 15:50) *
А насосную станцию к гидрантам не забыли? Если больше 10 л/с .


Забыл напомнить. Извините. Насосная есть рядом с резервуарами. На площадке раздельная сеть для пожаротушения В2 и для хоз.питье В1. Расчетный расход на пожарку 20(нар)+2×5.2(вн)= 30.4л/с. Резервуары питаются от сущ.сети которая проходит рядом.

Сообщение отредактировал тастан - 10.6.2018, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 11.6.2018, 5:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 15:50) *
А насосную станцию к гидрантам не забыли? Если больше 10 л/с .


Если больше 10л/с что здесь подразумевается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 9:40
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 11.6.2018, 5:51) *
Если больше 10л/с что здесь подразумевается?

При расходе на пожаротушение до 10л/с можно тушить из резервуаров или приёмных колодцев насосом пожарной машины или мотопомпы. Без устройства гидрантов.

Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:12) *
Резервуары питаются от сущ.сети которая проходит рядом.

По питанию/заполнению тут обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...90&start=90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:11