Цитата(drew80 @ 23.5.2017, 15:40)
Возможно ли технически обеспечить перепад не более 150 Па на двери тамбур-шлюза со стороны коридора без применения частотников и клапанов КИД? Расход в тамбур-шлюз посчитан на открытую дверь V=1,3 м/с.
исходя из моего опыта описанного в одной теме ниже.
Если взять небольшой тамбур-шлюз полностью герметичный и подать туда около 8000м3/ч системой у которой таких шлюзов один-два (то есть практически нет потерь)
то возникает давление под 200-300Па на закрытой двери.
от частотников откажитесь, я думаю отдел автоматизации проклянет.