> Гидрострелка Vs теплоаккумулятор, а нужно ли?
zenat
сообщение 16.10.2013, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Добрый день. вопрос может и детский но все же хочу услышать мнения.
есть ли смысл ставить гидрострелку при установке буферной емкости к твердотопливному котлу? Функцию гидрострелки все прекрасно знают, но разве буферная емкость не исполнит почти тоже самое? (кроме сепарации воздуха и улавливания магнитными уловителями шлака и тд). как то раньше не задумывался над этим а тут явно навязывают ее заку (гидрострелку). интересно чужое не заинтересованое мнение. заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2013, 17:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zenat @ 16.10.2013, 17:39) *
разве буферная емкость не исполнит почти тоже самое?

Как-нибудь так?


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 16.10.2013, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 17:31) *
Как-нибудь так?


Прикрепленное изображение

вроде да. понятно что между котлом и теплоаккумулирующей емкости будет стоят насосная группа для поддержания температуры на обратном трубопроводе. вопрос а нужна ли гидрострелка перед буфером? ведь буфер в принципе выполнить роль выравнивания расходов в зависимости от необходимости
просто я не очень понимаю роль гидрострелки если ставят теплоаккумулятор

Сообщение отредактировал zenat - 16.10.2013, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.10.2013, 18:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



по идее не нужна, главное в буферной емкости правильно сделать штуера входа/выхода, т.е подача вверху, обратка внизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.10.2013, 20:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Буфер - ёмкость последовательно протоку,аккумулятор - параллельн. Можете считать, что аккумулятор это пузатая стрелка... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.10.2013, 20:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Емкость будет стрелкой, если у нее 4 (желательно) присоединения. Если два - то вряд ли. Емкость с 4 присоединениями, установленная "по типу стрелки", может быть и последовательной потоку, и параллельной или вообще не быть "емкостью". Все зависит от расходов по контурам. Но это просто уточнение, сути оно не меняет. Мое мнение для бака с 4 хвостами стрелка - пятая нога.

Сообщение отредактировал v-david - 16.10.2013, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 7:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Гидравлический разделитель ставиться на водотрубных котлах, для поддержания постоянного расхода воды через котёл независимо от изменения расхода в системе отопления. Фактически 2-х контурная схема со смесительным теплообменником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 17.10.2013, 9:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Wiz @ 16.10.2013, 18:31) *
по идее не нужна, главное в буферной емкости правильно сделать штуера входа/выхода, т.е подача вверху, обратка внизу.

так в принципе и идет у всех производителей теплоаккумулирующих емкостей что я встречал, а другого типа не встречал

Цитата(jota @ 16.10.2013, 20:20) *
Буфер - ёмкость последовательно протоку,аккумулятор - параллельн. Можете считать, что аккумулятор это пузатая стрелка... smile.gif

Спасибо за ответ. я ж так тоже думал что нет смысла ставить и то и то. разве что заку денег не жалко, а если жалко.......

Цитата(v-david @ 16.10.2013, 20:31) *
Мое мнение для бака с 4 хвостами стрелка - пятая нога.

либо недопонимание сторон и развод последнего (зака) rolleyes.gif

Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 7:45) *
Гидравлический разделитель ставиться на водотрубных котлах, для поддержания постоянного расхода воды через котёл независимо от изменения расхода в системе отопления. Фактически 2-х контурная схема со смесительным теплообменником.

Вопрос был о необходимости установки емкости и гидрострелки. а разве емкость не исполняет роль поддержания постоянного расхода по Вашему мнению?????
Всем спасибо за внимание и снисхождения к данной "детской" теме. надеюсь что данние ответы тут еще кому-то пригодятся. думаю тему можно закрывать. всем еще раз спасибо

Сообщение отредактировал zenat - 17.10.2013, 9:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ovalent
сообщение 5.12.2021, 23:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309890



Добрый день!
Извините, что старую тему поднял.
Вопрос - а не будет ли мешать гидрострелка установленная со стороны потребителей, на гидравлическом коллекторе?
Не закольцуется ли теплоноситель из коллектора обратки в коллектор подачи через ГС при отсутствии подпора со стороны ТА?
ПС. У моего ТА только два патрубка для подключения - один сверху и один снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.12.2021, 6:24
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ovalent @ 5.12.2021, 23:08) *
У моего ТА только два патрубка для подключения - один сверху и один снизу.

У меня есть статья о том, как нужно присоединять теплоаккумулятор: Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:40