> Прокладка фреоновых трасс кондиционеров и кабеля одним пучком, Допустимо ли? + вопрос по изоляции
winch
сообщение 12.1.2018, 14:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Товарищи, вопрос:
Монтируем сплит-системы, трассы прокладываем в стояках здания, вертикально, каждая фреоновая медная труба (6 мм и 12 мм) - в своей изоляции (K-Flex)? межблочный кабель (5х25) - в гофре пластиковой. Гофру и трассы в изоляции скрепляем в один пучок скотчем k-flex самоклеющимся.

Возражения заказчика:
1) Межблочный кабель в гофре по мнению заказчика должен идти отдельно, не прикрепляясь к трассам
2) Скотчем k-flex опять же по мнению заказчика друг к другу фреонопроводы скреплять нельзя.

Хотелось бы разобраться - правомерны ли такие замечания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.1.2018, 16:49
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



так а что ж вы допустили чтобы зак это увидел?
вы же как инженер знаете какие способы крепления трубопроводов существуют
вы видели чтобы отопление по подвалу подачу к обратке скотчем прикручивали и при этом заявляли что сие способ скрепления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 12.1.2018, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(ivan-l-ing @ 12.1.2018, 16:49) *
так а что ж вы допустили чтобы зак это увидел?
вы же как инженер знаете какие способы крепления трубопроводов существуют
вы видели чтобы отопление по подвалу подачу к обратке скотчем прикручивали и при этом заявляли что сие способ скрепления



Люблю ответы по теме и по существу вопроса...

Вообще, когда жидкостная и газовая трубки находятся каждая в своей изоляции ,то никакого вреда от из прокладки бок о бок не будет. Зак докопался не до них, как таковых, до того, что с ними стянут еще и межблочный кабель в гофре.
Собственно, в подавляющем большинстве случаев для сплит-систем на практике так и протягивают, уложив в лоток или штробу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.1.2018, 17:14
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



был такой ГОСТ Р 12.2.142—99 раздел 554
еще была тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93656
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:12