> Устройство дымоудаления при капитальном ремонте, Требуется или нет
dvortsov
сообщение 29.10.2018, 15:38
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Товарищи! Столкнулся с такой вот юридической загогулиной: делаем капремонт больницы, имеем длинные коридоры без наружных окон -
соответственно по п. 7.2.в требуется дымоудаление. Но, СП 7.13130 применяется для "вновь строящихся и реконструируемых" зданий. То есть при капремонте какбэ не применим. В тоже время есть ст.85 ФЗ 123, который применяется в т.ч. при капремонте. blink.gif Так требуется или не требуется то? Вариант "лучше перебдеть" понятен, но Зак против. Надо четко обосновать...

Сообщение отредактировал dvortsov - 29.10.2018, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 29.10.2018, 17:17
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



При капремонте несущие конструкции не затрагивают, а для дым-я это обычно необходимо. Поэтому это уже не ремонт, а реконструкция. У нас в городе УКС решает на что дать денег. Бывает есть дым-е на ремонте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 30.10.2018, 5:41
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



То что изменение конструктива - это реконструкция понятно. Вопрос как раз о том, когда конструктив не изменяется. Меняется назначение медпомещений, оснащаются новыми инж. системами. Вроде как капремонт. Но ФЗ123 действует и на капремонт. Просто там нет прямого указания как в СП7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2018, 7:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dvortsov @ 30.10.2018, 5:41) *
То что изменение конструктива - это реконструкция понятно. Вопрос как раз о том, когда конструктив не изменяется. Меняется назначение медпомещений, оснащаются новыми инж. системами. Вроде как капремонт. Но ФЗ123 действует и на капремонт. Просто там нет прямого указания как в СП7.

Ваше описание не очень похоже на определение капремонта в ГрадКодексе (ст.1, п. 14.2)
Цитата
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения

Гадать бесполезно, кто знает, что думали чиновники. В договоре и Задании на проектирование д.б. указан предмет Договора и цель финансирования.
№ 123-ФЗ
Цитата
Статья 4
4. ...
... в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Так что на Форуме не сможете получить конкретного ответа.
Нужно обращаться в ведомство, финансирующее работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 30.10.2018, 8:37
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Предмет договора (ну и финансирование конечно) - "капитальный ремонт". Так гласят документы. Означает ли это что требования ст. 85 ФЗ123 не применимы к коридорам данного здания? На мой взгляд - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.10.2018, 8:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Трясите Заказчика, ибо для него появление ДУ станет Реконструкцией и весьма другой схемой проведения мероприятий по реализации и тут внимание- "нецелевое использование бюджетных средств выделенных на капремонт для проведение реконструкции", а это статья в УК. Он обложится бумажками и документами для защиты себя и в них четко будет разьяснение, что же у вас такое.
По другому пояснить ситуацию- писать много и долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 19.11.2018, 8:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Вопрос в тему.Кап.ремонт жилого 12-и этажного дома. (Высота больше 28 требуется дымоудаление).Правда, ни коридоров ни холлов в здании нет- 1967г постройки. На лестничной площадке верхнего этажа стоит маленький вентилятор с выбросом в наружную стену (как бы дымоудаление). В наружной двери стоит осевой вентилятор ( как бы компенсация или подпор). Никто не сталкивался с такой системой дымоудаления?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1141.JPG ( 2,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  IMG_1199.JPG ( 2,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:38