> Выпрямление компенсаторного изгиба стояка отопления, Возможно?
Probatus
сообщение 3.3.2020, 12:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373903



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Необходимо заменить старые чугунные батареи на биметалл и заодно выпрямить стояки отопления для придания более эстетического вида. Вид стояков на фото. Насколько я понимаю, П-образные изгибы стояков проектировались для компенсации линейного расширения трубы. Сварщик из Жилищника заявляет, что выпрямляют всем, кто вешает новые радиаторы в нашем доме, и он не знает зачем вообще трубы загибали. Официально ГБУ проводить работы отказываются. Причина скорее всего в желании положить деньги в карман. Но есть подозрение также, что они не имеют права выпрямлять трубы. Косвенно это подтверждает отказ приличной московской фирмы выпрямить стояки, "т.к. это вмешательство в проект" и может рвануть у соседей без компенсаторного механизма. Кто прав? И какой есть вариант выпрямления стояков? Может ли стандартный байпас для обслуживания радиатора служить компенсаторным механизмом при его достаточном удалении от оси стояка?

Заранее благодарен.

Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 118,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 93,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 3.3.2020, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Если перемычку передвинуть чуть ближе к батарее то можно и не делать этот изгиб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Probatus
сообщение 3.3.2020, 13:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2020
Пользователь №: 373903



Цитата(dmchehow @ 3.3.2020, 12:51) *
Если перемычку передвинуть чуть ближе к батарее то можно и не делать этот изгиб.


dmchehow, спасибо за ответ. А какое минимальное расстояние байпаса / перемычки от стояка? И такой вид переустройства стояка будет соответствовать нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 3.3.2020, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Probatus @ 3.3.2020, 13:08) *
dmchehow, спасибо за ответ. А какое минимальное расстояние байпаса / перемычки от стояка? И такой вид переустройства стояка будет соответствовать нормам?

Да нет таких точных данных. Тк у всех разное расстояние от стояка до окна и батареи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.3.2020, 13:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



В справочниках по системам отопления ( для типовых
узлов )есть минимальное расстояние от оси стояка до смещённого замыкающего участка с учётом радиуса изгибов стальных труб.

Сообщение отредактировал svoroponov - 8.3.2020, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.3.2020, 20:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Probatus @ 3.3.2020, 14:08) *
А какое минимальное расстояние байпаса / перемычки от стояка? И такой вид переустройства стояка будет соответствовать нормам?

Логично предположить, что, сохранив расстояние от стояка до изгиба на байпасе такое же, как на компенсаторе, эффект будет тот же самый. И нормы не нарушаются - компенсатор просто сдвигается ниже, в уровень отопительного прибора, с сохранением плеча компенсации.

Сообщение отредактировал lovial - 8.3.2020, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.3.2020, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Поддерживаю - сделать плечи отпаек от стояка до тройника байпаса больше плечей компенсатора. Это гарантированно даст аналогичную компенсирующую способность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zakien700
сообщение 20.5.2020, 7:56
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147961



belissimo)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 12,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения