> Теплообменником ГВС с обводной линией
Sasha_89_lab
сообщение 3.6.2020, 19:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194264



Добрый день. Нужна помощь.
В здании приходят 2 пары труб из теплосети, 1-ая пара на отопление, 2-ая пара на подогрев ГВС. Ко второй паре труб как раз и возник вопрос.
По ТУ необходимо подключить ТО ГВС к тепловой сети (2-ая пара труб) с устройством обводной линии. Таких схем я с коллегами не встречал. После звонка тепловикам мне объяснили, что в тепловых сетях для подогрева ГВС зимой подается 115-70 и греет внутренний контур В1 - Т3 через теплообменник, а на лето 65-40 и ее можно подавать напрямую в сеть Т3. Уточнил, сказали что вода идет питьевого качества. В здании нужно на подаче ГВС держать 65 градусов, поэтому не получится подобрать теплообменник из-за температуры в греющего контура 65-40.
Кто-нибудь встречался с такой схемой ИТП?

Т.е. на лето отключаю теплообменник, делаю обвод с греющего контура во внутреннюю сеть ГВС, отключаю В1 и отключаю насосную группу Т4, и перед насосной группой Т4 делаю обвод в обратную наружную сеть. На лето арматура 2 открыта, а арматура 1 закрыта, зимний режим наоборот.

Возможно есть реализованная схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 15,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 13.3.2021, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Тема ещё жива?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM_1372.JPG ( 100,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 13.3.2021, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



График 115-70 имеет как раз срез 70 градусов для нормальной работы вашего теплообменника в летнее время, то есть они зимой обратку отопления очевидно используют для работы сети ГВС (для экономии топлива)
Вопрос, что в летнее время им мешает держать на подаче 70 градусов чтобы работал ваш теплообменник с заданными параметрами ? Тем более режим котельной это предусматривает.
Использование труб для подачи воды после водоподготовки и замены её сырой водой дважды в течении года - это изнасилование труб . И другое , а что если не произойдёт переключение (забыли про переключение) с байпаса на теплообменник , в систему ГВС попрёт вода с не допустимой температурой ?


Сообщение отредактировал svoroponov - 13.3.2021, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2021, 14:22
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 13.3.2021, 13:24) *
График 115-70 имеет как раз срез 70 градусов

В "115-70" числа означают температуры прямой сетевой и обратной при расчётной tнв. Никакого "среза" здесь нет.

Цитата(svoroponov @ 13.3.2021, 13:24) *
зимой обратку отопления очевидно используют для работы сети ГВС (для экономии топлива)

Никакой "экономии топлива" при этом не происходит.

Цитата(svoroponov @ 13.3.2021, 13:24) *
Использование труб для подачи воды после водоподготовки и замены её сырой водой дважды в течении года - это изнасилование труб .

В теплосетях используют только умягчённую воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения