Надо признать, что общая формулировка п. 6.10 СП 7 не коррекктна. П. 6.10 в) относится к перечисленным в нём помещениям в зданиях любой этажности, в т.ч. в одноэтажных . Дым/пожар распространяются и по верт. и по гориз. воздуховодам - это д.б. известно и понятно ещё из школьного курса физики, тем более инженеру-проектировщику ОВ. Следует обратить внимание на п. 6.11, где
правильно говорится о
помещениях и допустимости их объединения общей системой воздуховодов
Цитата
6.11 ...
Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов.
В СНиП 41-01-2003 была правильная (с точки зрения смысла и русского языка) формулировка - без упоминания этажности здания.
Цитата
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:...