> Определение фактического расхода
Vasted
сообщение 8.2.2019, 18:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355574



Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2019, 18:15
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Vasted @ 8.2.2019, 19:10) *
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая


Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.2.2019, 18:34
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Vasted @ 8.2.2019, 19:10) *
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая


Смотря какая решётка. Например, 15х15 - скорее всего расход от нуля до 253 м3/час...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2019, 19:50
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По скорости истечения при рекомендуемой скорости и через приведенное сечение? А если скорость с перебором? Ну, не тревожит обитателя помещения шум.
И вопрос же про фактическую скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.2.2019, 20:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vasted @ 8.2.2019, 18:10) *
Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая

Парадокс уже в самом вопросе - расход, определяемый с помощью формул или эмпирических коэффициентов, является расчётным/теоретическим. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.2.2019, 8:09
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Skaramush @ 8.2.2019, 20:50) *
По скорости истечения при рекомендуемой скорости и через приведенное сечение? А если скорость с перебором? Ну, не тревожит обитателя помещения шум.
И вопрос же про фактическую скорость.


Ну да. Фактическая скорее всего в указанном мной диапазоне. В общем случае фактическая нам вообще недоступна, есть только измеренная, в пределах ошибки от которой находится фактическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revalan
сообщение 11.2.2019, 1:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136



Бредовая постановка вопроса...
По формулам фактические показатели никак не определить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2019, 5:19
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(revalan @ 11.2.2019, 2:00) *
Бредовая постановка вопроса...
По формулам фактические показатели никак не определить.


Не менее бредовый ответ, так как не указано "без измеренных данных". Именно по формулам и придётся определять. Но измерив скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasted
сообщение 12.2.2019, 17:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355574



Цитата(alem @ 9.2.2019, 9:09) *
Ну да. Фактическая скорее всего в указанном мной диапазоне. В общем случае фактическая нам вообще недоступна, есть только измеренная, в пределах ошибки от которой находится фактическая.


Решетка 200х100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.2.2019, 14:12
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Выходит, Вы не поняли сути обсуждения и ответов.
Как правило, рекомендуемая скорость истечения для решётки - до 3 м/с. Остальное подсказывать нужно? Учтите, только, живое сечение решётки, а не габарит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 13.2.2019, 18:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Ага - "фактически" применяемое проектантами 0,5-6 (то что встречал).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorpotockii@mai...
сообщение 11.11.2019, 16:17
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368460



Цитата(Skaramush @ 13.2.2019, 14:12) *
Выходит, Вы не поняли сути обсуждения и ответов.
Как правило, рекомендуемая скорость истечения для решётки - до 3 м/с. Остальное подсказывать нужно? Учтите, только, живое сечение решётки, а не габарит.

Что такое живое сечение решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.11.2019, 16:28
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(igorpotockii@mail.ru @ 11.11.2019, 17:17) *
Что такое живое сечение решетки?

Не понял вопроса. Встречный - Вы по специальности кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 13.11.2019, 8:11
Сообщение #14


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Кажется я понял вопрошающего.

Надо нарисовать подробную схему с размерами и оборудованием, и запостить туда, где смотрят проектировщики. Опытный проектировщик или наладчик сразу скажет примерно где и сколько. Чем опытнее, тем точнее.

Романтически настроенный студент обычно даёт погрешность 50%, ну а опытный или если кто-то не поленится посчитать, на 20% отклонения можно выйти.

Но это не фактический расход, это, как бы назвать, опытовый…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:27