> электрические котлы, размещение котлов в ЦТП
katya21
сообщение 10.5.2012, 15:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.5.2012
Пользователь №: 149403



Добрый день! Подскажите пожалуста можно ли размещать электрические котлы в ЦТП. Котлы являются резервным источником отопления АБК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bjik
сообщение 11.5.2012, 22:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2009
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209



Добрый вечер!
Я думаю что можно мы делали один ЦТП и размещали там электрокотел проблем со сдачей не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2012, 22:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Прежде чем размещать, посмотрите рабочее давление котлов. Как бы не пришлось ставить теплообменник....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 12.5.2012, 17:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



ПБ 10-575-03
Цитата
8.1.3. В производственных помещениях допускается установка:
паровых котлов, удовлетворяющих условию (t - 100) V <= 100 (для каждого котла), где t - температура насыщения пара при рабочем давлении, °С; V - водяной объем котла, м3;
водогрейных котлов при мощности каждого не более 2,5 МВт.

-почитайте так же про ограждения, но в принципе можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВешница
сообщение 23.5.2012, 9:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41376



Здравствуйте. Разъясните пожалуйста. В ПБ 10-575-03 в п. 8.1.2 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы,установленные в производственных помещениях в соответствии с п8.1.3.
Я правильно понимаю, что в АБЗ и общественных зданиях, исходя из данного пункта,электро. котельная предусматривается только крышная встроенная или пристроенная к зданию.
Или есть другие варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВешница
сообщение 23.5.2012, 10:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41376



Возможен ли вариант установки электрического котла в в подвале общественного здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.5.2012, 10:20
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(ОВешница @ 23.5.2012, 10:59) *
Здравствуйте. Разъясните пожалуйста. В ПБ 10-575-03 в п. 8.1.2 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы,установленные в производственных помещениях в соответствии с п8.1.3.
Я правильно понимаю, что в АБЗ и общественных зданиях, исходя из данного пункта,электро. котельная предусматривается только крышная встроенная или пристроенная к зданию.
Или есть другие варианты?

Смотрите внимательнее область применения Правил, глава 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 23.5.2012, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Смотрите внимательнее область применения Правил, глава 1.

ПБ 10-575-03
Цитата
1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных (далее Правила) устанавливают требования к устройству, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации электрических котлов и распространяются на паровые котлы с рабочим давлением*(1) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, приведены в приложении 2.
-как раз все очень четко (распрастраняются на все котлы кроме 1.1.2.).
Цитата
Здравствуйте. Разъясните пожалуйста. В ПБ 10-575-03 в п. 8.1.2 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы,установленные в производственных помещениях в соответствии с п8.1.3.
Я правильно понимаю, что в АБЗ и общественных зданиях, исходя из данного пункта,электро. котельная предусматривается только крышная встроенная или пристроенная к зданию.
-ну конкретно про АБЗ и общественные здания там нет ни слова, но вы и так перечислили все виды котельных (кроме отдельно-стоящих) biggrin.gif .
Цитата
Возможен ли вариант установки электрического котла в в подвале общественного здания?
-ограничений нет, размещение и конструкции согласуйте с пожарником.

Сообщение отредактировал prant - 23.5.2012, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВешница
сообщение 23.5.2012, 12:07
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41376



Спасибо за советы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazRust
сообщение 20.11.2019, 11:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290



Доброго всем дня. Вопрос немного не по теме, но все же: необходимо электрическое отопление для дома культуры. Есть СП 60.13330.2012, с приложением Ж, в котором есть пункт, что источники теплоснабжения могут размещаться в домах культуры не более 1 этажа и вместимостью до 100 человек. ДК, который планируется оборудовать электрокотлами - 2х этажный, распространяются ли требования этого СП на электрические источники тепла? Не будет ли проблем в экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 29.5.2022, 19:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Коллеги, какие нормы на территории РФ сейчас действуют при проектировании электрокотельных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения