> Можно ли подключать технологический паропровод к системе отопления(пароснабжение), В каком СП должен быть пункт, что нельзя/можно. Найти не можем
Новвый
сообщение 18.2.2019, 17:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62729



Можно ли подключать технологический паропровод к системе отопления(пароснабжение). В каком СП должен быть пункт, что нельзя/можно. Найти не можем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.2.2019, 20:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Для понимания Вашего вопроса, нам нужно больше информации.
Какой паропровод? Какая система отопления? Что за "пароснабжение" и почему оно в скобках? Чем по Вашему "технологический паропровод" отличается от любого другого паропровода? Что есть источник пара? Что за технология присоединена к паропроводу и каковы параметры пара? Куда сейчас отправляется конденсат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новвый
сообщение 19.2.2019, 8:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62729



Источник тепла -существующая котельная. Теплоноситель - пар c температурой 130°С, давлением 0.6МПа по заданию.
Система отопления для помещений слива и хранения каустика запроектирована воздушно-отопительными паровыми агрегатами АВО-52П Система пароснабжения замкнутая двухтрубная От паропроводов системы отопления есть врезка(подача-обратка) на обогрев "рубашки" цистерны с каустиком , и есть еще врезка на подачу пара в среду каустика- обратки уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.2.2019, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не вдаваясь в дальнейшие подробности скажу, Вы можете использовать теплоноситель в паре для обогрева отопления (чего угодно) при соблюдении сопутствующих СНиП, СП и прочь НТД. Ни каких запретов на его применение нет, не забывайте про ФНП ОРПД и категорийность паропроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Новвый
сообщение 19.2.2019, 17:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62729



Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения