Доброго времени суток. Вопрос к тем, кто имеет опыт в эксплуатации теплотехнических систем. Приближается опрессовка тепловых систем, и недавно мне на стол попала бумага от МОЭКа, где прописаны сроки отключения горячей воды, а также необходимость опрессовки систем владельцами этих самых систем, при этом в письме МОЭК указывает, что тепловой ввод в здание необходимо опрессовать давлением в 24 ати. Тепловой ввод в здание составляет порядка 100м (прямая + обратка), находится на моем балансе. Я его в принципе могу его прессануть на 24 ати, но вот вопрос - стоит ли? На трубопроводах установлена запорная арматура, а также воздушники и спускники, которые рассчитаны максимум на 16 ати, кроме того рабочее давление в трубах, ну максимум 8 ати и это очень редко. Зачем лишний раз мучать систему троекратным давлением, если по правилам сказано, что можно прессануть не менее, чем 1.25 от рабочего. Инспектор, который приходит принимать системы не принимает опрессовку менее чем на 24 ати, аргументируя это тем, что во внутреннем документе МОЭКа прописана опрессовка именно таким давлением. Собственно вопрос, правомерно ли такие требование от МОЭК (а вдруг они в след. раз напишут на 100 пресануть) и могу ли я это как то официально оспорить и заставить принять мой тепловой пункт хотя бы на 16 ати?
|