> блочно-модульная котельная около дома, можно ли поставить?
пананан
сообщение 7.9.2017, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Добрый день, коллеги!
Заказчик хочет установить контейнерную котельную. Проблема в том, что от забора до его производственного здания порядка 4-5 метров, а котельная шириной 3,2метра.
Как быть?
по старой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65472

В СНиП II-35-76*, он же СП 89.13330.2011 было

Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали.
Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.


Теперь же СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 говорит (7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива):

"Примечания:

1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.),
а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.
Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и
физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений."


При этом таблица 11 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с противопожарными расстояниями отменена.

Получается, что котельную можно поставить рядом с производственным зданием и оставить между ними 0,5-1 метр? Главное - обеспечить необходимую высоту трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 8.9.2017, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Никто подсказать не может? Или тему лучше перенести в общие вопросы проектирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 8.9.2017, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Вопрос то не про отопление, тут скорее строительный форум вам в помощь со своими правилами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 8.9.2017, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Тут должен решать генпланист по памяти: если фасад здания больше 100 м нужен кольцевой проезд для пожарной машины. топливозаправщику всегда требуется кольцевой проезд, в остальном вроде как проблем нет. Получается вроде как пристроенная котельная с давлением газа не более 5 кПа, (у меня был такой случай, Заказчик решил, что типа если нет проезда значит котельная пристроенная). По ШРП Вам надо посмотреть табличку расстояний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 11.9.2017, 13:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Спасибо! ШРП будет на удалении. А котельная , поскольку не будет примыкать к зданию, прохода в нее из здания не будет - однозначно не пристроенная. И пристраиваемая строится не будет (она будет значительно дороже). Вот и выходит, что считается отдельно стоящей, но рядом с зданием. Отсюда и проблемы. Потому и интересуюсь - по каким статьям могут не согласовать такой вариант. Получается пока, что ссылка на старые расстояния между зданиями (таб. 12) уже не действуют. Может еще есть ограничения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения