Цитата(феномен @ 20.12.2018, 13:40)
Добрый день.
Подскажите, как правильно выдать задание (площадь шахт) от раздела ОВ для АР? Если есть методика киньте в личку или ссылку, информацию. Речь идет о проектировании на стадии П, где все вводные могут еще не раз поменяться. Для примера: вы определились с воздухообменами по технологии или нормативами - это сейчас не важно. АР дает вам венткамеру на верхнем этаже. Так вот они задумали - имеют права. Камера обслуживает определенные этажи. Как рассчитать и сформулировать требуемые площади шахт под воздуховоды, в том числе транзит?
Методик, как правильно уже заметили, нет. А по поводу того, что всё может неоднократно поменяться - так именно в ПД принимаются
все принципиальные решения и выполняются все основные расчёты. Так что, определяете воздухообмены, объединяете помещения по системам и этажам, определяте диаметры/сечения
поэтажных воздуховодов при скоростях около 4 м/с и компонуете их в вертикальные проходы в плане по всем правилам/нормам с некоторым запасом проходного сечения шахт. При компоновке не забывайте про тепловую изоляцию и/или огнезащиту воздуховодов. Не забудьте, также, что в этих же шахтах, возможно, придётся прокладывать и трубопроводы тепло-холодоснабжения.
Цитата(EJIEHA @ 20.12.2018, 18:03)
Суммируешь их воздух и определяешь сечение как-бы общего воздуховода при скорости 4-5 м/с. На всякий случай умножаешь на 1,1. Это площадь шахты.
Это в корне неверный подход! Гарантия в 200 %, что при таком
общем подходе, поэтажные воздуховоды не только невозможно будет смонтировать, а даже разместить их на бумаге/чертеже.