Добрый день, обычно, в учебниках приводят формулу для расчета холодопроизводительности при определенных Pкип и Pконд. То есть: Q=G*(h2-h1) (1) , где G-расход массовый компрессором h1,2 - энтальпия на выходе и входе соответственно
Но, эта холодопроизводительность машины не учитывает:
1) Какой температуры входит воздух в испаритель (расход и температуру), от этого ведь машина будет выдавать совсем разный холод, верно ли? Если в испаритель зайдет воздух с температурой равной температуре кипения, то Q вообще будет=0, но в формуле (1) вообще нет зависимости Q от температуры входа воздуха в испаритель, такое чувство, что Q по формуле (1) выдает машина всегда, хотя это по логике не так должно быть.
2) Конструкцию теплообменника, в зависимости от конструкции холод тоже будет меняться.
Собственно, вопросы:
1) А при каких параметрах эта Q, посчитанная по формуле (1) реализуется в реальности? 2) Зачем эта формула (1), если холод, выдаваемый машиной будет далеко не такой и зависит от других параметров (темп. входа воздуха в испаритель, конструкции? Почему по ней считают? 3) Получается, если есть холодильная машина, то чтобы узнать холод, который она выдает нельзя воспользоваться формулой (1), потому что посчитав по этой формуле мы не получаем реальный холод, нужно учесть еще температуру входа в испаритель воздуха, конструкцию теплообменника, тем самым посчитав уже холод с этим учетом и он будет отличаться от этой формулы (1) ? 4) Выходит, что холодильная машина в зависимости от того, какой воздух подают на вход в испаритель (температуры, расхода), будет выдавать разный холод (значения будут разные холодопроивзодильности?) Как это просчитать?
|