> Вентилятор (замена при реновации), BP 300-45-2 на CK250 b
Lenprom
сообщение 31.5.2018, 18:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Коллеги, добрый день.
Сам я являюсь инженером по автоматике, поэтому расчеты воздуховодов, мощностей, производительности и т.д для меня неродная тема.
История такая, на одном из объектов в качестве вытяжных вентиляторов стояли вентиляторы ВР 300-45-2.
Трехфазные. В проекте (то, что я нашел) по этому поводу было написано

В1 Pуст =0.37 Iном А = 1.13 Вентилятор ВР300-45-2

В2 Pуст =0.18 Iном А = 0.67 Вентилятор ВР300-45-2

Трехфазные вентиляторы. Теперь их заменяют на однофазные канальники СК 250 b Octberg.

Утверждается (теми, кто ставит), что тянуть они будут не хуже.
Но меня гложут смутные сомнения, ибо я не понимаю, как может быть что однофазный вентилятор, потребляющий по одной фазе 0,8А тянет лучше чем трехфазный потребляющий 1,13 А по каждой фазе.
С моей (электрической) точки зрения здесь какое-то обувалово. Поясните, в чем подвох?

Сообщение отредактировал Lenprom - 31.5.2018, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.5.2018, 18:42
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да хз, м.б. они изначально там такие и не нужны были.
ну и чтобы разговаривать предметно, надо знать рабочую точку для того и другого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.5.2018, 19:35
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Канальник никак аналогом вентилятора среднего давления быть не может. Что-то тут на знакомую ситуацию, когда "подбор" выполнен по пиковому расходу, забыв, что это при нулевом давлении.

Но для точного диагноза нужна характеристика сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 1.6.2018, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Цитата(Skaramush @ 31.5.2018, 19:35) *
Но для точного диагноза нужна характеристика сети.

Поясните, какие именно данные нужны? У меня есть доступ к старому проекту. И данные из спецификации ясмогу оттуда списать (если пойму, какие именно)
В документе - характеристика вентиляционно-отопительных систем (таблица) написано
ВР-300-45-2
расход L=1175 м3/час
перепад dP= 450/45 (Па/кг*м2)
Обороты 1330
N = 0,37 кВт
Этого достаточно? Никаких других характеристик я в старом проекте не увидел (а нового естественно нет, все делается на глазок...)

PS А что такое нулевое давление?

Сообщение отредактировал Lenprom - 1.6.2018, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.6.2018, 11:50
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если это перепад для сети воздуховодов, то Вас нагло обманывают, говоря что-то про "будет тянуть не хуже". СК250В на указанные цифры выйти не способен, от слова "совсем". полюбопытствуйте

Многие производители на шильдике вентилятора показывают две величины - расход и давление. Но дело в том, что это не ОДНА точка на кривой характеристики вентилятора, а ДВЕ, причём РАЗЛИЧНЫЕ. На разных концах кривой. Проще - это давление, которое разовьёт вентилятор, если ему заткнуть выхлоп (при нулевом расходе) и расход, который показывает вентилятор без сети (при нулевом давлении). Если хотите корректно - расход, при полном давлении вентилятора равном динамическому. И для первого случая - полное давление равно статическому при нулевом расходе.

Сообщение отредактировал Skaramush - 1.6.2018, 15:37
Причина редактирования: Дополнено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:40