> 2 охлаждение воздуха в приточке
MosevSIB
сообщение 6.5.2022, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789



Добрый день знатоки. Прошу совета, может быть у кого то была практика в данном вопросе. Имеется приточная установка, подведен холод и тепло. В обоих контурах пропилен гликоль. Системы проектировались по строительной климатологии +23 градуса. Владивосток. Фактическая же температура летом порой доходит до +30 и это при влажности 80%. Данной системы при таких условиях не хватает для охлаждения возложенной на неё зоны. Возможно ли использовать водяной калорифер под дополнительную ступень охлаждения воздуха. Всё рядом друг с другом находится. Мощности чиллера хватит. Фото прилагаются. Будет ли от этого толк ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  П26__1_.jpg ( 94,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  П26__2_.jpg ( 176,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  П26__3_.jpg ( 121,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.5.2022, 9:47
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



охладитель
Прикрепленный файл  2022_05_06_13_52_37____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


нагреватель
Прикрепленный файл  2022_05_06_13_52_31____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал...
геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MosevSIB
сообщение 6.5.2022, 10:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789



Цитата(LordN @ 6.5.2022, 13:47) *
охладитель
Прикрепленный файл  2022_05_06_13_52_37____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


нагреватель
Прикрепленный файл  2022_05_06_13_52_31____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал...
геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении.



Благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.5.2022, 13:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Там вроде установка на 20 тыс.куб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.5.2022, 13:37
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(kosmos440o @ 6.5.2022, 17:08) *
Там вроде установка на 20 тыс.куб?

а какая разница какая там установка?
показан сам принцип превращения грелки в охладитель. этот вариант еще ниче, аж один к десяти, а вот если скорость еще поднять отношение будет еще хуже один к 15 или того больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.5.2022, 13:53
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кстати, наоборот тоже не стоит делать. Чревато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.5.2022, 17:48
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да всёравно делают, правда потом удивляются, но то таке... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.5.2022, 20:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну, в фойе фудкорта вполне можно рециркуляцию сделать. Если запахи, то наверно с преобладанием приточки над вытяжкой. Хотя я в этом вопросе не гинеколог, но идею сгенерировать могу))) На одном обьекте местные чудики делали это без камеры смешения, открыв соответствующие отсеки притока и вытяжки))) Замучались вылавливать хитромудрых, ибо зимой венткамеру вымораживало)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.5.2022, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 7.5.2022, 23:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.5.2022, 11:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Banned @ 8.5.2022, 0:05) *
Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ.

Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MosevSIB
сообщение 11.5.2022, 2:02
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789



Закину проект если кому нибудь интересно будет свои мысли высказать по поводу возможного решения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _20.850_холодоснабжение_приточных_установок.pdf ( 158,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  _20.850_вентиляция.pdf ( 673,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 11.5.2022, 12:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(kosmos440o @ 10.5.2022, 11:23) *
Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы?

Может и шняга, если другое решение подскажете. А ВОПы, это то чему в школе холодильщиков учат.

MosevSIB, перенеси заполнение системы на всас гидромодуля и можно отдавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения