2 охлаждение воздуха в приточке |
|
|
|
6.5.2022, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789
|
Добрый день знатоки. Прошу совета, может быть у кого то была практика в данном вопросе. Имеется приточная установка, подведен холод и тепло. В обоих контурах пропилен гликоль. Системы проектировались по строительной климатологии +23 градуса. Владивосток. Фактическая же температура летом порой доходит до +30 и это при влажности 80%. Данной системы при таких условиях не хватает для охлаждения возложенной на неё зоны. Возможно ли использовать водяной калорифер под дополнительную ступень охлаждения воздуха. Всё рядом друг с другом находится. Мощности чиллера хватит. Фото прилагаются. Будет ли от этого толк ?
|
|
|
|
|
6.5.2022, 9:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
охладитель
2022_05_06_13_52_37____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87нагреватель
2022_05_06_13_52_31____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал... геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789
|
Цитата(LordN @ 6.5.2022, 13:47) охладитель
2022_05_06_13_52_37____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87нагреватель
2022_05_06_13_52_31____REcalc___Ver._01.07___15.05.2006.png ( 27,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал... геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении. Благодарю за ответ.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Там вроде установка на 20 тыс.куб?
|
|
|
|
|
6.5.2022, 13:37
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(kosmos440o @ 6.5.2022, 17:08) Там вроде установка на 20 тыс.куб? а какая разница какая там установка? показан сам принцип превращения грелки в охладитель. этот вариант еще ниче, аж один к десяти, а вот если скорость еще поднять отношение будет еще хуже один к 15 или того больше
|
|
|
|
|
6.5.2022, 13:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Кстати, наоборот тоже не стоит делать. Чревато.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 17:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
да всёравно делают, правда потом удивляются, но то таке...
|
|
|
|
|
6.5.2022, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Ну, в фойе фудкорта вполне можно рециркуляцию сделать. Если запахи, то наверно с преобладанием приточки над вытяжкой. Хотя я в этом вопросе не гинеколог, но идею сгенерировать могу))) На одном обьекте местные чудики делали это без камеры смешения, открыв соответствующие отсеки притока и вытяжки))) Замучались вылавливать хитромудрых, ибо зимой венткамеру вымораживало)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.5.2022, 20:41
|
|
|
|
|
7.5.2022, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ.
|
|
|
|
|
10.5.2022, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Banned @ 8.5.2022, 0:05) Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ. Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы?
|
|
|
|
|
11.5.2022, 2:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789
|
Закину проект если кому нибудь интересно будет свои мысли высказать по поводу возможного решения.
|
|
|
|
|
11.5.2022, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(kosmos440o @ 10.5.2022, 11:23) Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы? Может и шняга, если другое решение подскажете. А ВОПы, это то чему в школе холодильщиков учат. MosevSIB, перенеси заполнение системы на всас гидромодуля и можно отдавать.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|