> И снова продувочные газопроводы
Bomba
сообщение 6.7.2019, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Техрегламент ТС
17.5. Установка продувочных газопроводов на внутренних газопроводах должна предусматриваться:
- после запорной трубопроводной арматуры на ответвлении к газоиспользующему оборудованию.

СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Всегда делал продувку перед краном к котлу, - т.е. закрываем кран, открываем кран на продувочном г-де и выполняем продувку. Но эксперты тыкают мне в лицо тех. регламентом и говорят, что он главнее.

Кто как решает данный вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.7.2019, 14:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Свеча на наиболее удаленном участке - для заполнения ВСЕГО участка газом.
Свеча перед последним запорным органом (свеча безопасности) - для безопасности - при негерметичности всего, в т.ч. и псоледнего запорного органа - газ уходит в атмосферу. На "старых" установках - открытие свечи перед агрегатом нужна для запуска (создания фонового расхода) регулятора давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.7.2019, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 14:33) *
Свеча на наиболее удаленном участке - для заполнения ВСЕГО участка газом.
Свеча перед последним запорным органом (свеча безопасности) - для безопасности - при негерметичности всего, в т.ч. и псоледнего запорного органа - газ уходит в атмосферу. На "старых" установках - открытие свечи перед агрегатом нужна для запуска (создания фонового расхода) регулятора давления.

Причем тут свеча безопасности? Речь о продувках. В нормах расхождение - в ТР ТС написано после отключ. устройства, в других СП - перед откл. устройством.

СП 281.1325800.2016
8.50 На газопроводах следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому теплогенератору перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Зачем нужна продувка на ответвлении к оборудованию после откл. устройства - непонятно. Но ТР ТС имеет по мнению экспертов больший вес, чем СП.

Тут либо ставить еще один кран для формального соблюдения, либо как то обосновать...

Сообщение отредактировал Bomba - 6.7.2019, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.7.2019, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Зачем нужна продувка на ответвлении к оборудованию после откл. устройства?
Длинный коллектор. К нему подключается оборудование. При помощи ответвлений. На каждом ответвлении - отключающее устройство. После последнего такого ответвления с отключающим устройством, - в конце коллектора - устанавливается свеча (еще и с прибамбасом - типа отборного устройства) - для удаления воздуха и заполнения ВСЕГО коллектора газом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.7.2019, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 15:18) *
Зачем нужна продувка на ответвлении к оборудованию после откл. устройства?

Этот вопрос надо переадресовать разработчикам нормативов. Есть требование, надо выполнять, только в одном документе написано после, а в других до откл. устройства. Вопрос в том, кто как это требование трактует и выходит из положения. Вопрос о необходимости продувки в принципе тут не рассматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 6.7.2019, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 14:38) *
Техрегламент ТС
17.5. Установка продувочных газопроводов на внутренних газопроводах должна предусматриваться:
- после запорной трубопроводной арматуры на ответвлении к газоиспользующему оборудованию.

СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Всегда делал продувку перед краном к котлу, - т.е. закрываем кран, открываем кран на продувочном г-де и выполняем продувку. Но эксперты тыкают мне в лицо тех. регламентом и говорят, что он главнее.

Кто как решает данный вопрос?

после ввода в действия ТР ТС, тоже стали продувку делать после отключающей арматуры. СП серии "42-10*" в части, не противоречащей ТР ТС.
Почему-то перечень нормативных документов к данному ТР не пересматривается, как это сделали для двух других ТР...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.7.2019, 15:31
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 15:13) *
Тут либо ставить еще один кран для формального соблюдения, либо как то обосновать...

Может быть, сделать как обычно: продувочный газопровод - перед краном (теперь это "дополнительный" продувочный газопровод), свечу безопасности - после, а эксперту сказать, что это и есть продувочный газопровод (только не объединяющийся с другими)? unsure.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 6.7.2019, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.7.2019, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(tiptop @ 6.7.2019, 15:31) *
Может быть, сделать как обычно: продувочный газопровод - перед краном (теперь это "дополнительный" продувочный газопровод), свечу безопасности - после, а эксперту сказать, что это и есть продувочный газопровод (только не объединяющийся с другими)? unsure.gif

Это наверное можно провернуть, если есть газопровод безопасности. А как быть, если его нет?

Цитата(timofeyprof @ 6.7.2019, 15:30) *
после ввода в действия ТР ТС, тоже стали продувку делать после отключающей арматуры. СП серии "42-10*" в части, не противоречащей ТР ТС.
Почему-то перечень нормативных документов к данному ТР не пересматривается, как это сделали для двух других ТР...

Т.е. между врезкой продувки и непосредственно котлом нет никаких других отключающих устройств, кроме клапана котла? Кто-то мне говорил, что типа газовый клапан котла и будет последним отключающим устройством, но я считаю, что это неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.7.2019, 15:54
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 15:47) *
газовый клапан котла и будет последним отключающим устройством, но я считаю, что это неправильно.

Если клапан запорный, то это нормально.

Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 15:47) *
Это наверное можно провернуть, если есть газопровод безопасности.

Я же не об этом... bang.gif


Сообщение отредактировал tiptop - 6.7.2019, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.7.2019, 16:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



"перед последним по ходу газа отключающим устройством"....на отводе к такому устройству. Я - читаю это так. В этом есть здравый смысл. Весь газопровод должен быть продут "до последнего отключающего устройства". Всё остальное - эт от лукаваго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.7.2019, 17:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 16:13) *
"перед последним по ходу газа отключающим устройством"....на отводе к такому устройству. Я - читаю это так. В этом есть здравый смысл. Весь газопровод должен быть продут "до последнего отключающего устройства". Всё остальное - эт от лукаваго.

Ну, а в техрегламенте написано после отключающего устройства. Лукавый - слабая аргументация для экспертизы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.7.2019, 17:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Ну, и там, после задвижки - лишней не будет. Запорный орган закрыл, свечу открыл. Все. можно ремонтировать, обслуживать и пр. А перед запорным органом - эт тока одну, в конце коллектора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 6.7.2019, 18:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Самое главное - мы обсуждаем пункт из проекта ТР. В действующем оригинале ТР другая формулировка
е) установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.7.2019, 19:31
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 17:53) *
Ну, и там, после задвижки - лишней не будет. Запорный орган закрыл, свечу открыл. Все. можно ремонтировать, обслуживать и пр. А перед запорным органом - эт тока одну, в конце коллектора

Да, всё так. И хотя в техрегламенте нет словосочетания "свеча безопасности", но по-прежнему есть "газопровод безопасности". И похоже, что газопровод, идущий к свече от участка между "задвижкой" и блоком электромагнитных клапанов, здесь называется "продувочным".

Цитата
73. При плановой остановке котла для перевода в режим резерва должна быть прекращена подача газа к котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а также на продувочных газопроводах, проведена вентиляция топки и газоходов.


А собственно "газопровод безопасности", идущий к свече от участка между парой последних запорных органов - может быть, а может и не быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.7.2019, 20:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



переведите, пожалуйста, на русский, это как: "прекращена подача с последующим отключением"? Если подача прекращена, она типа не отключена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.7.2019, 20:35
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 20:28) *
переведите, пожалуйста, на русский, это как: "прекращена подача с последующим отключением"? Если подача прекращена, она типа не отключена?

Возможно, под "отключением" подразумевается "отсечение" - закрытие запорных органов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.7.2019, 20:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ага, а под прекращением подачи - подразумевается что? Подача, стой! Раз-два?


теоеретически, прекращение подачи - клапан-отсекатель, отключение - запорный отключающий орган - хоть ручной, хоть с электроприводом. Но, кто там ЭТИХ старших товарищей знает. Может, стоит ИМ задать самый главный вопрос "СКОЛЬКО?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.7.2019, 20:58
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 6.7.2019, 20:28) *
переведите, пожалуйста, на русский, это как: "прекращена подача с последующим отключением"? Если подача прекращена, она типа не отключена?

Первая мысль у меня была такая, что подразумевается перекрывание газа и выключение электропитания. Но там рядом стоят слова "отключающие устройства на трубопроводах безопасности", то есть "отключение" - это про газ...

Увы, подобные правила составляют люди, мягко говоря, не отягощённые интеллектом. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.7.2019, 23:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(timofeyprof @ 6.7.2019, 18:02) *


Вообще-то я говорил о пункте ТР
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.7.2019, 23:59
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 6.7.2019, 19:31) *
И хотя в техрегламенте нет словосочетания "свеча безопасности", но по-прежнему есть "газопровод безопасности".

А я спутал с ФНиП... tomato.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 11.7.2019, 22:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bomba @ 6.7.2019, 14:13) *
Тут либо ставить еще один кран для формального соблюдения, либо как то обосновать...

Запорная арматура и отключающее устройство не совсем одно и тоже. Понятие "отключающее устройство" несколько шире и включает в себя помимо запорной арматуры (кран задвижка вентиль) - термозапорные , электромагнитные клапан, ПЗК, и в том числе быстродействующие клапана безопасности, которые устанавливаются изготовителем в корпусе большинства современных теплогенераторов или в составе рампы газовой горелки.
Потому "продувка" после запорной арматуры = " продувка "до отключающего устройства оборудования.

Сообщение отредактировал GASPAR - 11.7.2019, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2019, 8:11
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Авторы гос. требований под словом "отключить" свалили в одну кучу все действия такого рода. mad.gif

А могли разделить хотя бы на "выключить аппарат" (с помощью управляющего сигнала или выключением его питания) и "отсечь газ"... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 12.7.2019, 21:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(GASPAR @ 11.7.2019, 22:46) *
Запорная арматура и отключающее устройство не совсем одно и тоже. Понятие "отключающее устройство" несколько шире и включает в себя помимо запорной арматуры (кран задвижка вентиль) - термозапорные , электромагнитные клапан, ПЗК, и в том числе быстродействующие клапана безопасности, которые устанавливаются изготовителем в корпусе большинства современных теплогенераторов или в составе рампы газовой горелки.
Потому "продувка" после запорной арматуры = " продувка "до отключающего устройства оборудования.

Возьмем, например, 90 кВт настенный котел. Подводящий газопровод получился больше 2 метров, ду32. На нем кран, ИС и затем гибкая подводка. Нафиг нужен между ИС и краном продувочный газопровод? Какой физический смысл его делать после крана? Если надо будет продувать подводящий газопровод, этот кран все равно будет открыт, или я что-то не так понимаю?

Сообщение отредактировал Bomba - 12.7.2019, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.7.2019, 0:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bomba @ 12.7.2019, 20:31) *
Возьмем, например, 90 кВт настенный котел. Подводящий газопровод получился больше 2 метров, ду32. На нем кран, ИС и затем гибкая подводка. Нафиг нужен между ИС и краном продувочный газопровод? Какой физический смысл его делать после крана? Если надо будет продувать подводящий газопровод, этот кран все равно будет открыт, или я что-то не так понимаю?


Читаем определение продувочного газопровода в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
"газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;

В каких случаях по условиям эксплуатации нужен продувочный газопровода для настенного конденсационного котла, напичканного всевозможной автоматикой? Да ни в каких. Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку, всё успешно принимается Ростехнадзором. Другое дело большие котлы , где без продувочного газопровода можно загазовать и бабахнуть так где мало не покажется.

Сообщение отредактировал GASPAR - 13.7.2019, 0:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 14.7.2019, 12:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(GASPAR @ 13.7.2019, 0:29) *
Читаем определение продувочного газопровода в техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
"газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;

В каких случаях по условиям эксплуатации нужен продувочный газопровода для настенного конденсационного котла, напичканного всевозможной автоматикой? Да ни в каких. Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку, всё успешно принимается Ростехнадзором. Другое дело большие котлы , где без продувочного газопровода можно загазовать и бабахнуть так где мало не покажется.

Тем не менее, в том же техрегламенте написано, где должна предусматриваться установка продувочных газопроводов. Там не написано, что надо исходить из условий эксплуатации, должна и точка. Жилье тут не причем, на него техрегламент не распространяется. И почему именно до 120 кВт, откуда эта цифра? Раньше в ПБ было написано - до 2 м не нужно, свыше - надо продувку. Наверное это было правильно, так как подводящий газопровод может быть довольно протяженный.
Вернемся к теме вопроса - какой смысл в установке продувки после крана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2019, 13:12
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 12:42) *
Вернемся к теме вопроса - какой смысл в установке продувки после крана?

Вы что, в самом деле не понимаете? unsure.gif

При закрытом кране этот газопровод будет выполнять функцию газопровода безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 14.7.2019, 18:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 13:12) *
Вы что, в самом деле не понимаете? unsure.gif
При закрытом кране этот газопровод будет выполнять функцию газопровода безопасности.

То есть, по-вашему, техрегламент писали чудаки, которые не понимают разницу между продувочным газопроводом и газопроводом безопасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2019, 19:27
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 18:19) *
То есть, по-вашему, техрегламент писали чудаки, которые не понимают разницу между продувочным газопроводом и газопроводом безопасности?

Не знаю. По крайней мере, во ФНиП они их хотя бы различают...

Цитата
73. При плановой остановке котла для перевода в режим резерва должна быть прекращена подача газа к котлу, горелкам, ЗЗУ с последующим их отключением; открыты отключающие устройства на трубопроводах безопасности, а также на продувочных газопроводах, проведена вентиляция топки и газоходов.


А где Вы видите противоречие? Продувочный трубопровод нельзя открыть для безопасности?
Конечно, в этом случае их нужно выводить без объединения.

P.S. Больше не буду повторять свои сообщения... tomato.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2019, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.7.2019, 20:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 11:42) *
Там не написано, что надо исходить из условий эксплуатации, должна и точка. Жилье тут не причем, на него техрегламент не распространяется. И


Неужели вы думаете, что мне неизвестно на что не распространяется газовый технический регламент? Но определение продувочного трубопровода именно в этом регламенте имеется . И имеется с фразой "с условием эксплуатации". Очевидно, что и далее по тексту устройство продувочного трубопровода по техрегламенту требуется в случаях если он необходим по условиям эксплуатации. Если в паспорте котла в условиях эксплуатации указано требование о необходимости продувки газопровода, чтобы исключить образование взрывоопасной концентрации в топке котла перед его розжигом, то какие могут быть вопросы?
Во вторых ,пример про котлы в жилом доме я привел к примеру к тому, что как же происходит продувка системы в таком случае? Очевидно для небольших котлов продувка не требуется. А про 120 кВт - отакже к примеру, ибо настенные котлы больше такой мощности - редкость.
В третьих, по вашему вопросу, если вы решили ставить продувку, то ставьте по техрегламенту - после запорной арматуры на отводе к котлу. Это также очевидно.
В четвертых - неоднократно изветсны случае, что обслуживающий персонал забывает проверить положение крана на продувке , оставляя его открытым, тем самым получая "хорошие" счета по расходу газа.

Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 11:42) *
Раньше в ПБ было написано - до 2 м не нужно, свыше - надо продувку.

Наверно вы очень древний. В каком ПБ было так написано?

Цитата(Bomba @ 14.7.2019, 11:42) *
Вернемся к теме вопроса - какой смысл в установке продувки после крана?


Чтобы перед вводом в эксплуатацию вытеснить максимальное количество воздуха из газопровода, что особенно актуально при больших диаметрах. А если рассматривать продувку "до крана", так тогда можно приварить и за 3-5 метров до крана, что оставит догадки - а вытеснен ли воздух из газопровода и не попадёт ли в топку при розжиге. Это же очевидно.

Сообщение отредактировал GASPAR - 14.7.2019, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2019, 22:06
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GASPAR @ 13.7.2019, 0:29) *
Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку

А как там после пуска газа вытесняется воздух из газопровода? huh.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2019, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:05