Цитата(Patric @ 7.11.2019, 11:54)
- у меня задние высотой 21м. Складское.
Внутренний пожарный водопровод СП 10 определяет высоту струи до 20м
Вопрос, как тушить покрытие на 21м ?
Цитата(Patric @ 12.11.2019, 11:14)
промежуточные площадки кончено норм.
Просто в нормах дается определение высоты струи как разница от пола помещения до покрытия.
как рассчитать высоту струи ПК на площадке? - если я возьму от площадки до покрытия то это противоречит п.4.1.8 СП 10 "Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)"
СТУ конечно дело хорошее, правда там тоже будет прописано именно это решение, вряд ли что то новое
Но с СУТ долго и дорого
Поддержу высказавшихся про СТУ.
Цитата
1. Общие положения
1.1 Настоящий свод правил разработан ...
...
При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты.