Цитата(Composter @ 18.11.2019, 17:05)
ну псочиать просто на 64 метра 11,52 мм удлиненй, это ни очем. это при дельте 15 , на по факту ведь система заливается не мгновенно (а часов 5 и более),поэтому вода нагрееется пока вся система заполнится и будет максимум перепад ну 5 градусов.
что значит ни очем? вы же инженер. мало, много - это абстракция. работает или нет - вот ответ.
если до стены нормируется расстояние в 20мм, то метров на 150 этого расстояние не будет хватать даже для 15С. если там еще и опора "продольно" скользящая сразу за поворотом, то участок вообще не компенсируется на этом повороте.
это что, я тут буду основы компенсации отопленцу рассказывать?
(или ошибся?)
если нет неподвижек, то даже с одной стороны уже может упереться и распереть трубу через одно место.
ну и опять таки если у вас сочи и монтаж в +5, а вода летом подается с резервуара +30, то удлинение будет на 40% больше.
если не отапливаемое помещение, то там вообще вполне себе отопленческие/ГВСные 50-70С дельты могут быть.
ПС вы не мне должны сказать, что я дурак, а заказчику сказать, что все рассчитано.