> вентиляция в музее, создание микроклимата в музее
kruger
сообщение 25.3.2008, 5:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16913



Приветствую всех входящих! Кто поможет разобраться с вентиляцией в музее? Какая кратность (20 м3/час на посетителя?) в залах, а в хранилищах? Обязательно ли совмещать приточный воздух с кондиционированием, или возможно установить осушитель (увлажнитель) воздуха? А как с рециркуляцией? Не лишне поставить огнезадерживабщие клапана? Уффффффф...
Не сочтите за тупость - по нормам ничего не нашел, даже в инете. Спасибо за любой ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 25.3.2008, 12:04
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. В Нормах (общих) явстречал и музеи, боюсь просто плохо смотрели. Во-вторых думаю Вам надо громко крикнуть "Технолога в студию!!!" А в третьих нате Вам книжку. Может поможет, я буду только рад.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Культмассовые_учреждения.rar ( 1000,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1653
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruger
сообщение 25.3.2008, 20:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16913



Спасибо, добрый человек, книжка что надо! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.3.2008, 21:09
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Самым надежным способом обеспечить долговечность экспонатов является оборудование музеев установками для кондиционирования воздуха в экспозиционных залах и фондохранилищах - круглосуточное и круглогодичное, обеспечивающее оптимальный температурно-влажностный режим 18 - 22 °С и относительную влажность 55 ± 5 %.
12.4. Кратность обмена воздуха рекомендуется принимать: в экспозиционных залах 5 - 6; в хранилищах 1,5 - 2; в кинолекционном зале 4 - 6; в лабораториях 10.

Все что нашел полезного в выложенной книжке. И это на мой взгляд ни о чем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruger
сообщение 25.3.2008, 21:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16913



Дтк и это уже хорошо! Я воооообще найти ничего путного не смог, а это уже зацепка. Еще бы найти практиканта, с опытом дальнейшего обслуживания!? Ау!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.3.2008, 21:27
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



У вас есть т/з? Что конкретно храните/выставляете? Как храните/выставляете (витрины/открыто)? Уровень музея? Судя по уровню вопросов вы не проектировщик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruger
сообщение 26.3.2008, 18:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16913



Витрин не будет - стеллажи. Экспонаты - от монет до бивней мамонта. Площадь выставочного зала - 225м2, хранилища - 30м2. Климатика - по минимому, бюджет маленького городка. А хотят по максимому, еще и с соблюдением всех норм. Как тут быть?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2008, 19:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kruger @ 26.3.2008, 17:16) [snapback]235106[/snapback]
Витрин не будет - стеллажи. Экспонаты - от монет до бивней мамонта. Площадь выставочного зала - 225м2, хранилища - 30м2. Климатика - по минимому, бюджет маленького городка. А хотят по максимому, еще и с соблюдением всех норм. Как тут быть?..

Никаких ценностей нет.
На экспозицию рекуперационную камеру. Воздух по количеству посетителей. В хранилище, если ценные документы или др. прецизионный кондиционер. Если нет - от той же камеры. Камеру можно с секцией рециркуляции и регулированием производительности (ночной режим). В залах увлажнители-осушители мобильные (если нужно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tambov
сообщение 30.11.2009, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.8.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10625



Нужен
Е. М. Белова Стандарт АВОК "Музеи, художественные галереи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 1.12.2009, 6:26
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте, я "практикант". Эксплуатирую, в том числе музей, по практическим болезням и их лечению, возможно, смогу чем-то помочь. Но у меня, к сожалению, оборудование не дешевое (Швегон). Да и страшно на этом форуме советовать, проектировщики загрызут и не поперхнутся blink.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 13.4.2016, 11:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(tambov @ 30.11.2009, 22:10) *
Нужен
Е. М. Белова Стандарт АВОК "Музеи, художественные галереи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"


Нужен.
Но его так и не выпустили. Я только что в АВОК звонила.
Так что без точки опоры. Мы вот уже смонтировали картинохранилище. Без ТЗ. Опирались на данные http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4385
Приняли 21С. Прецизионный кондиционер с увлажнением, 100% резервирование.
Теперь заказчик требует 18С. Ссылается на лохматого года указания министерства культуры СССР.
Прецизионники Климавенета так не умеют.
Да, балбесы, вовремя ТЗ не подписали.
Дальше что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.4.2016, 11:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Смотрите статус указаний, на которые он ссылается - действующие они или нет. Если не действующие, в таком случае, с заказчиком можно пободаться с большой вероятностью Вашего успеха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 13.4.2016, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Спасибо, Михаил.

http://docs.cntd.ru/document/9049691
Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 N 290
Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР

Как я поняла, действует.
Что будем читать внимательно и потихоньку бодаться.
У меня ощущение, что 18С имеется ввиду для холодного и переходного периода.
Т.е. необходим подогрев воздуха до +18.
Хотя, если вырывать из контекста, то пункт звучит безапелляционно:
"209. Температура воздуха в музейных помещениях при комплексном хранении различных материалов должна быть в пределах 18 +/- 1 град. C.
Оптимальные условия относительной влажности при комплексном хранении различных материалов 55% +/- 5%. Безопасные пределы относительной влажности для музеев, не оснащенных кондиционерами, - 50 - 65%. "

А так можно пользоваться, раз ничего другого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fischbach
сообщение 15.4.2016, 18:04
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.12.2015
Пользователь №: 286388



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%E5%F4%E0%EA%F2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения