> Расстояние между водоводами, СП 31.13330.2021
tav-vk
сообщение 18.4.2022, 9:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.5.2021
Пользователь №: 391019



Добрый день!

Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)

В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?

Я молодой специалист, не нужно агрессии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рисунок_для_форума_.png ( 161,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 10:59) *
Добрый день!

Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)

В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?

Я молодой специалист, не нужно агрессии.

У вас колодец на улице находится? Значит наружные сети. А что вам не ясно? Узнайте какие у вас грунты в месте прокладки, диаметр трубопроводов, давление в трубе. Таблица вам подскажет какое расстояние
Вы говорите большие расстояние? Ну представьте слесарь полезет в колодец, ему нужно задвижку менять, так он хоть между трубами может встать и поменять задвижку. сделайте между трубами 1 см, а трубы будут хотя бы 100 мм диаметром, это очень проблемно будет что-то с этими трубами делать, плюс если течь, по сварному шву, как ремонтировать при маленьком расстоянии между трубами?

Сообщение отредактировал GreyBrain - 18.4.2022, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2022, 11:14
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 10:59) *
Добрый день!

Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)

В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?

Я молодой специалист, не нужно агрессии.

Плохая схема. При ремонте задвижки между вводами - всю сеть придётся отключать. Нормальное решение - на каждый ввод свой колодец с тройником. В каждом колодце - три задвижки. Тогда при выходе из строя любого элемента системы один ввод будет работать. А так как у Вас бессмысленно делать два ввода. Ну и расстояние получится соответствующее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.4.2022, 21:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2022, 11:14) *
Нормальное решение - на каждый ввод свой колодец с тройником.

Нормальное для сельской местности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2022, 21:40
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 20.4.2022, 21:34) *
Нормальное для сельской местности?

Конечно так. Или требования пожарной безопасности для сельской местности другие?
И водопровод должен быть кольцевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.4.2022, 0:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Схемы в лохматых не нормативные, значит, по-твоему?

Сообщение отредактировал nagger - 21.4.2022, 0:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 21.4.2022, 9:38
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 9:59) *
Чем обоснованы такие большие расстояния?


При раскопке параллельных водоводов (например когда на одном муфту надо поменять, если плохо спаяли) чтобы ковш экскаватора между трубами проходил.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20190411_115428.jpg ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 20:26