> Напор КНС
Sharhangel
сообщение 27.4.2022, 8:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.4.2022
Пользователь №: 404252



Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, как считать напор? По исходным данным у меня есть 2 насоса, расход 129л/с и длина напорного трубопровода 346,0+344,0м

Сообщение отредактировал Sharhangel - 27.4.2022, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2022, 8:37
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sharhangel @ 27.4.2022, 8:20) *
Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, как считать напор? По исходным данным у меня есть 2 насоса, расход 129л/с и длина напорного трубопровода 346,0+344,0м

См. https://studopedia.ru/6_158781_sovmestnaya-...ih-nasosov.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharhangel
сообщение 27.4.2022, 9:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.4.2022
Пользователь №: 404252



Если в режиме работы 1 рабочий + 1 резервный тоже подойдёт данный метод?

Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2022, 10:37) *


Если в режиме работы 1 рабочий + 1 резервный тоже подойдёт данный метод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2022, 10:56
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sharhangel @ 27.4.2022, 9:37) *
Если в режиме работы 1 рабочий + 1 резервный тоже подойдёт данный метод?

Тогда проще:
https://studopedia.ru/6_158779_rabota-tsent...osa-na-set.html
строите графики для каждого отдельно, раз одновременно не работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharhangel
сообщение 4.5.2022, 13:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.4.2022
Пользователь №: 404252



Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2022, 12:56) *
Тогда проще:
https://studopedia.ru/6_158779_rabota-tsent...osa-na-set.html
строите графики для каждого отдельно, раз одновременно не работают.


Если строить графики, то как? Подачу Q которая равна 129 л/с знаем, а напор H надо найти. При подборе насоса, что там описывается, мне нужна более точная точка.
Нашел такую формулу: Напор насосной системы канализационной станции вычисляется по следующей формуле:
H = Hг + Hи + hнс + hвм + hнв, где:
Hг (м) — геометрическая высота подъема сточных жидкостей, определяемая как разница между отметками наибольшего уровня воды в приемном отсеке и осью насоса;
Hи — напор излива жидкости, который равен 1 м;
hнс — потери напора внутри трубной системы насосной станции. Расчетная величина hнс принимается за 2,5 м;
hвм (м) — объем потери напора в водомерах;
hнв (м) — предполагаемые потери напора при прохождении сточных жидкостей через нагнетательные водоводы.

По моему предположению выходит +- 25м напора, но не уверен что он подойдет для 346м длинны трассы(трубопровода)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 4.5.2022, 19:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Sharhangel @ 4.5.2022, 13:47) *
По моему предположению выходит +- 25м напора, но не уверен что он подойдет для 346м длинны трассы(трубопровода)

Расчет приложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharhangel
сообщение 5.5.2022, 7:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.4.2022
Пользователь №: 404252



Цитата(aminopower @ 4.5.2022, 21:47) *
Расчет приложите.


Q = 129,0 л/с = 464,0 м3/ч; 1 рабочий +1 резервный; Глубина заложения 2м; Разность геодезических высот начала и конца примерно 2м;
H = Hг + Hи + hнс + hвм + hнв; Hг=2м Hи=1 м hнс= 2,5 м hвм=10м + hнв=8м
Получил 23,5

Это имеется ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2022, 14:14
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sharhangel @ 4.5.2022, 13:47) *
Если строить графики, то как? Подачу Q которая равна 129 л/с знаем, а напор H надо найти. При подборе насоса, что там описывается, мне нужна более точная точка.

Подачу Вы не знаете и знать не можете до графического расчёта. Подача определяется точкой пересечения рабочей характеристики насоса по его техпаспорту и кривой гидравлического сопротивления трубопровода Вами построенной с учётом геометрической высоты подачи.

Цитата(Sharhangel @ 5.5.2022, 7:46) *
Q = 129,0 л/с = 464,0 м3/ч; 1 рабочий +1 резервный; Глубина заложения 2м; Разность геодезических высот начала и конца примерно 2м;
H = Hг + Hи + hнс + hвм + hнв; Hг=2м Hи=1 м hнс= 2,5 м hвм=10м + hнв=8м
Получил 23,5
Это имеется ввиду?

Это неверно. Получится 129 л/с или нет покажет графический расчёт. Может вообще выйти за пределы рабочей области насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 5.5.2022, 20:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Sharhangel @ 5.5.2022, 7:46) *
Это имеется ввиду?

Наверное, оформите в удобоваримом виде.

Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2022, 14:14) *
рабочей характеристики насоса по его техпаспорту

Так откуда у ТС рабочая характеристика, ему нужно сначала с насосом определиться, точнее с напором.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Проектирование_КНС_001.jpg ( 399,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  Проектирование_КНС_002.jpg ( 331,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2022, 20:39
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 5.5.2022, 20:08) *
Так откуда у ТС рабочая характеристика, ему нужно сначала с насосом определиться, точнее с напором.

Так на 11 странице Вашего скана написано откуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 16.6.2022, 7:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Sharhangel @ 27.4.2022, 8:20) *
Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, как считать напор? По исходным данным у меня есть 2 насоса, расход 129л/с и длина напорного трубопровода 346,0+344,0м

Если это какаянить курсовая или раболаторная работа, то исходных мало. Если для реальной канашки, то посчитайте гидравлические потери в трубопроводе при указанном расходе (в инете есть калькуляторы) + высоту подъема от насоса (выхлопа) до излива + нужный (если не самотек) напор на изливе. Вот такой нужен будет напор насоса. По полученному напору и указанной подаче ищите насос, у которого по характеристике будет эта точка. Если у вас насосы с указанной подачей в 129 л/с, то это максимальная подача при напоре равном нулю. То есть из патрубка насоса на улицу. Любой кусок трубы, прикрученный к выхлопу, дает снижение подачи из-за гидравлического сопротивления этой трубы. Если вы хотите узнать, какая подача будет у вашего насоса на указанной трубе, сначала постройте график гидравлических потерь на трубе, с учетом высоты подъема от насоса до излива и напора на изливе, а затем наложите характеристику насоса. В точке пересечения получите результат по подаче и напору.

Сообщение отредактировал Энерджайзер - 16.6.2022, 7:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:44