Добрый день, столкнулся с проблемой что травят клапаны на мультисплита Mdv. В итоге при запуске 1 блока давление в контуре низкое и циркуляция идёт по остальным контурам. Чтобы заработал 1 блок нужно включить ещё 2 блока. Как диагностировать что механически Клапан не закрывается? . Может это контролёр не дозакрыаает? При работе 1 блока обороты низкие и давление низкое, 3,5-5 Атм при должном 9-10. Сбой автоматики и неправильно выбранные обороты или причина опять клапаны и то что часть фреона циркулирует по другим блокам в холостую? Краны пробовали закрывать помогает. Перепаивать пока не пробовали клапаны. Почему нет в них штуцеров для диагностики, для замера давления до клапана, после клапана и диагностики самого клапана на предмет процента его открытия с контролера. Или это все лишнее? И есть более простой способ?
|
|
|
|
|
17.7.2019, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Цитата 9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.7.2019, 11:06
|
|
|
|
|
17.7.2019, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Просто человек, который имеет весьма смутные понятия о работе именно инверторной (мульти) сплит-системы, задает вопросы, с которыми не мешало бы ознакомиться перед тем, как браться за ремонт/диагностику.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Как мне казалось понятия не совсем смутные, но не это важно. За ремонт берусь не заработка ради, а потому что гарантия. Работаю в маленьком бедном городе где инверторные кондиционеры не развиты, а тем более мультисплит системы. И опыта по ним поэтому нет, но это дело наживное. Специалистов в городе по ним официальных нет, в Теории кто то возможно имеет опыт но их я не знаю хоть и 15 лет в этом бизнесе и знаю многих. Всегда сам решал свои гарантии. Сегодня выслали новый мануал где есть больше информации чем в старом. Буду изучать. В ситуации когда есть проблема и я не знаю как ее решить я не стесняюсь спросить у более опытных. Сервисника нет поэтому сам пытаюсь решить вопрос. Кто поделится советом спасибо. Кто отправит в сервис центр за тысячи километров, заранее спасибо. Считайте что я уже принял ваш совет.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 17.7.2019, 12:58
|
|
|
|
|
17.7.2019, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Посмотрите устройство ЭРВ. В сервис мануале почитайте про защиту компрессора.
P.S. Неплохо так - маленький город... Караганда - полмиллиона жителей.
Сообщение отредактировал SSA - 17.7.2019, 13:45
|
|
|
|
|
17.7.2019, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
У нас средняя зарплата равна 2 монтажам кондиционера в Москве. Поэтому немного другая реальность. Ок почитаю.
|
|
|
|
|
17.7.2019, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Цитата(SSA @ 17.7.2019, 14:42) Посмотрите устройство ЭРВ. В сервис мануале почитайте про защиту компрессора.
P.S. Неплохо так - маленький город... Караганда - полмиллиона жителей. А есть сервис мануал по mdv на русском? Английский не родной язык поэтому могу неверно понять
|
|
|
|
|
17.7.2019, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Перевожу с языка смайликов на обычный: беги оттуда!
|
|
|
|
|
17.7.2019, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
С объекта который на гарантии бежать не порядочно🙂. Надо решать проблему. Спасибо за совет, он очень помог
|
|
|
|
|
18.7.2019, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(VasiliAK @ 17.7.2019, 17:40) А есть сервис мануал по mdv на русском? Английский не родной язык поэтому могу неверно понять Лучше самому неверно понять, чем понять не верно переведенное.
|
|
|
|
|
19.7.2019, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Добрый день, мануал новый посмотрел. Но там нет информации об алгоритме работы. подскажите в процессе работы при выключенных блоках циркуляция фреона по ним допустима? в vrf есть режимы сбора масла когда на выключенных блоках открываются клапана и происходит циркуляция. тоже самое видимо в мультисплитах. но как часто это происходит? и нормально это что при выключенном блоке слышно кипение фреона? ведь это и дискомфорт ночью на выключенном блоке слушать шипение. в сервис задавал вопрос, но они не дали ответ. нашел режим где можно просматривать положение клапана. Но как понять он должен быть открыт или закрыт или приоткрыт?
|
|
|
|
|
19.7.2019, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Пишите письма китайцам. Или в спортлото).
|
|
|
|
|
20.7.2019, 23:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.7.2019
Пользователь №: 363194
|
Такая же проблема с хаер
У нас винтил fugikoki
|
|
|
|
|
21.7.2019, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.8.2018
Пользователь №: 347212
|
у этих ЭРВ есть один недостаток, после 2-3 лет работы у них катушка, так как корпус пластик, отламывается от самого корпуса на резьбе, разбираешь блок а там клапан отдельно а катушка отдельно лежат, по поводу шумности они тоже проблемные почему-то. переделывали гостиницу на 130 номеров, нам привозили ЭРВ Fujikoky в корпусе и мы их выносили в коридор за потолок, после этого шумы в внутреннем блоке прекращались.разберите один два блока и визуально посмотрите на оборудование.
Сообщение отредактировал gekko - 21.7.2019, 10:12
|
|
|
|
|
21.7.2019, 12:12
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(gekko @ 21.7.2019, 10:08) у этих ЭРВ есть один недостаток, после 2-3 лет работы у них катушка, так как корпус пластик, отламывается от самого корпуса на резьбе, разбираешь блок а там клапан отдельно а катушка отдельно лежат, по поводу шумности они тоже проблемные почему-то. переделывали гостиницу на 130 номеров, нам привозили ЭРВ Fujikoky в корпусе и мы их выносили в коридор за потолок, после этого шумы в внутреннем блоке прекращались.разберите один два блока и визуально посмотрите на оборудование. А какое было оборудование , VRF ?
|
|
|
|
|
22.7.2019, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(gekko @ 21.7.2019, 12:08) у этих ЭРВ есть один недостаток, после 2-3 лет работы у них катушка, так как корпус пластик, отламывается от самого корпуса на резьбе, разбираешь блок а там клапан отдельно а катушка отдельно лежат Сказочник, однако.
|
|
|
|
|
22.7.2019, 7:50
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 31.8.2018
Пользователь №: 347212
|
SSA могу назвать гостиницу если интересно, VRF General на r22, лично переделывал порядка 40 номеров, если интересно постараюсь найти, если не выбросил, демонтированные и фото пришлю.
|
|
|
|
|
22.7.2019, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Ежели што, я с мультизонами Fujitsu General плотно работаю с 2004 года. И ни разу такого не видел. Кстати, даже на древней серии S стоят именно Fujikoky.
А если и плавятся катушки клапанов - то можете на досуге подумать, из-за чего.
|
|
|
|
|
|