> Вертилятор Ktex 50-25, пОДКЛЮЧЕНИЕ
Миссия
сообщение 24.2.2018, 12:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2018
Пользователь №: 337487



Здравствуйте!
Вентилятор КTex 50-25 в связке с RKRD4e( Пятиступенчатый регулятор скорости)изначально работал.Многоуважаемые монтажники-вентиляционщики при установке вентилятора в систему отсоединили Пятиступенчатый регулятор. Пробовал подсоединять через ентот регулятор , вентилятор почемуто молчит . от двигателя (выходит пучек проводов (все маркированны U1,V1,W1,P1,P1,РАЗДВОЕННАЯ ЗЕМЛЯ, СОЕДИНЕННАЯ В КЛЕММУ U2,V2,W2). Не знаю куда тыкать раздвоенную клему от заземления, и СОЕДИНЕННую В КЛЕММУ U2,V2,W2? Еще болтается проводок заземления на корпус RKRD4e с клеммой под миниконтактор b6-30-10-F,в котором свободна парная ячейка, на какую сторону ее соединять на NO13 или NO14.
На колодке остались свободными контакты N и WL
На прямуЮ можно подклЮчать U1,V1,W1 , земля. И стоит ли?
Прикрепленный файл  TUS230KIL.png ( 36,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Прикрепленный файл  RKRD.png ( 41,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 24.2.2018, 12:46
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата
Скорость вентиляторов KTEX регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора.
Для защиты от перегрева используется внешнее устройство защиты U-EK230E производства Systemair.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 24.2.2018, 17:04
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
Скорость вентиляторов KTEX регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора.
Для защиты от перегрева используется внешнее устройство защиты U-EK230E производства Systemair.

Возможно, по этому, регулятор не стали подключать к вентилятору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миссия
сообщение 24.2.2018, 19:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2018
Пользователь №: 337487



Да нет. Просто трансформатор был соединен с вентилятором коротким проводом, что удваивало вес вентилятора. Поэтому эти полубоги при монтаже отсоединили трансформатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 24.2.2018, 21:18
Сообщение #5





Guest Forum






Не понятно, но ладно.
А как будете термоконтакты подключать к трансформатору ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миссия
сообщение 25.2.2018, 9:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.2.2018
Пользователь №: 337487



В цвете
Прикрепленный файл  rkrd1.jpg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Может кто знает куда оставшиеся 4е контакта расключать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 25.2.2018, 12:57
Сообщение #7





Guest Forum






Заземление вентилятора к заземлению регулятора.
U2-V2-W2 вентилятора никуда не присоединять.
P-P регулятора нельзя напрямую соединять с P-P вентилятора.


Сообщение отредактировал Cabbage moths - 25.2.2018, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения