Цитата(Shaiba @ 4.12.2022, 16:03)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать дымоудаление в коридоре (вестибюле), где есть небольшое пространство со вторым светом. Дымоприемные устройства располагать на первом или втором уровне? Или сразу на двух?
Если на 2-ом эт. нет проёмов во 2-ой свет 1-го эт., то можно так, как на Вашей картинке.
Теоретически лучше всего располагать дымоприёмные устройства в верхней части дымового резервуара - не будет опасности засасывания воздуха из нижней зоны помещения с ДУ.
Не понятно, почему применяете вентилятор-улитку, а не крышный.
Если в этих коридорах достаточно по одному дымоприёмному устройству, то логичнее не опускать воздуховод ДУ на 1-й эт., а забрать дым из светового кармана - дырявить не перекрытие а перегородку на 2-ом эт.