> Дымоудаление из вестибюля (коридора) со вторым светом
Shaiba
сообщение 4.12.2022, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать дымоудаление в коридоре (вестибюле), где есть небольшое пространство со вторым светом. Дымоприемные устройства располагать на первом или втором уровне? Или сразу на двух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 4.12.2022, 19:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Что бы было немного понятнее, прилагаю разрез.

Сообщение отредактировал Shaiba - 4.12.2022, 19:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДУ.png ( 9,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.12.2022, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



двухэтажный коридор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 5.12.2022, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(Амиго @ 5.12.2022, 10:21) *
двухэтажный коридор?

Часть коридора со вторым светом. На втором этаже противопожарные перегородки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.12.2022, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Shaiba @ 4.12.2022, 16:03) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать дымоудаление в коридоре (вестибюле), где есть небольшое пространство со вторым светом. Дымоприемные устройства располагать на первом или втором уровне? Или сразу на двух?

Если на 2-ом эт. нет проёмов во 2-ой свет 1-го эт., то можно так, как на Вашей картинке.
Теоретически лучше всего располагать дымоприёмные устройства в верхней части дымового резервуара - не будет опасности засасывания воздуха из нижней зоны помещения с ДУ.

Не понятно, почему применяете вентилятор-улитку, а не крышный.
Если в этих коридорах достаточно по одному дымоприёмному устройству, то логичнее не опускать воздуховод ДУ на 1-й эт., а забрать дым из светового кармана - дырявить не перекрытие а перегородку на 2-ом эт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:57