> Приточно вытяжная ВАВ система и канальные кондиционеры
gnick
сообщение 10.6.2020, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 377400



Возможно ли объединение приточно-вытяжной ВАВ системы(работающей по датчикам CO) и канальных кондиционеров(в каждом помещении свой), чтобы, грубо говоря, в помещении было всего 2 решётки (приток и вытяжка)? В теории то понятно, что возможно, но на практике такое вообще реализуют?
На ум приходит такая схема
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 156,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53


Как известно, в распределительном коробе ВАВ системы(сразу после ПВУ) всегда должно поддерживаться одно и то же давление (чтобы при открытии/закрытии ВАВ клапанов одного помещения, не менялся объём обрабатываемого воздуха в других помещениях)

Например, ПВУ подаёт/забирает в помещение 100 м3/ч. Включается кондиционер и начинает прокачивать через себя 300 м3/ч.
Я никак не могу понять, не внесёт ли это дисбаланса в систему.
Вот открылся КЛАПАН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ и поток от ПВУ устремился в кондиционер(минуя обходной канал). То есть раньше поток толкала только ПВУ, а сейчас ещё и кондиционер стал помогать(вбирать в себя). В таком случае давление в распределительном коробе уменьшится? Если да, то ПВУ начнёт качать быстрее, и в другие помещения пойдёт больше воздуха, чем нужно.
И как же такое откалибровать, когда при каждой скорости кондиционера всё будет меняться? а при 2х-3х включенных кондиционерах ещё сложнее, да ещё и объём воздуха от ПВУ постоянно меняется в зависимости от уровня CO.

Не пойму то ли всё это не проблема, то ли это как раз проблема, и по этой причине так не принято делать (объединять ВАВ и канальники).

Помогите, пожалуйста, разобраться

Сообщение отредактировал gnick - 10.6.2020, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 11.6.2020, 4:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



А зачем вообще объединять VAV вентиляцию и канальники, ради того, чтобы было всего две решетки? VAV предназначен для экономии энергии, чтобы не вентилировать помещение, когда там никого нет. Расход на вентиляцию по людям с расходом на охлаждение в большинстве случаев не совпадает. Если выбудете подавать 100 кубов вентиляцией на вход канальника, то вы его этим задушите. Даже у самого маленького канальника на 2,2 кВт расход от 340 до 530 м3/ч. Думаю, что для фанкойлов такое возможно, а на фреоне нет. Более опытные коллеги поправят, если что. Как вариант, вам нужно в заборный воздуховод канальника подавать приток от приточки. И делать это через камеру, чтобы давление от приточки не нарушало работу вентилятора канальника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gnick
сообщение 11.6.2020, 21:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 377400



Цитата
А зачем вообще объединять VAV вентиляцию и канальники, ради того, чтобы было всего две решетки?

Это просто максимально эстетично


Цитата
Если выбудете подавать 100 кубов вентиляцией на вход канальника, то вы его этим задушите.

На схеме есть камера смешения. Что-то идёт от ПВУ, а что-то из комнаты


Цитата
Как вариант, вам нужно в заборный воздуховод канальника подавать приток от приточки. И делать это через камеру, чтобы давление от приточки не нарушало работу вентилятора канальника.

Меня более волнуют именно перепады давления в распределительном коробе ВАВ системы при включении кондиционера. То есть будет ли такое:

Цитата
Вот открылся КЛАПАН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ и поток от ПВУ устремился в кондиционер(минуя обходной канал). То есть раньше поток толкала только ПВУ, а сейчас ещё и кондиционер стал помогать(вбирать в себя). В таком случае давление в распределительном коробе уменьшится? Если да, то ПВУ начнёт качать быстрее, и в другие помещения пойдёт больше воздуха, чем нужно.


И если да, то думается мне, объединение ВАВ и канальников невозможно - просто это невозможно будет настроить - обыграть все режимы работы канальников, ВАВ клапанов и ПВУ и всё в различных сочетаниях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.6.2020, 6:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Я думаю, если минимальная скорость ПВ позволит, чтобы не было превышения статического давления в канале при работе кондиционера, то будет нормально работать даже при стандартной автоматике. То есть Вам надо посчитать, чтобы условие (расход кондиционера+минимальный расход ПВ <= номинальный расход ПВ). Правда, при минимальном количестве людей, возможно, придётся дополнительно отключать либо кондиционер, либо ПВ. Нужен датчик давления в воздуховод на выходе из системы. По крайней мере, автоматика на ПЛК это точно позволит сделать. Главное, чтоб по расчётам вентиляции всё было правильно. Возможно, на минималках система вентиляции будет душить канальник. И желательно иметь кондиционер с регулировкой производительности по холоду.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.6.2020, 7:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения