Добрый день!
Мне требуется рассчитать толщину стенки стального отвода наружным диаметром 426 мм. На объекте, в проекте прописан стальной трубопровод д=426х12 мм, с такими же отводами. А в смету почему-то включили отводы с толщиной стенки 10 мм. Заказчик требует выполнение по проекту, но разница в стоимости отводов почти двукратная, а отводов требуется очень много. Пытаемся согласовать сметную толщину стенки. Пытаемся сослаться на нормы, что можно и 10 мм поставить, выполнил расчет согласно методики СП 33.13330.2012. Толщина стенки у меня получилась уж больно маленькая, всего 2,63 мм. С таким расчетом сталкиваюсь впервые, проектированием трубопроводов не занимался раньше. Полагаю, что я чего-то сделал не так, может кто поможет разобраться?
Прикладываю свой расчет