Цитата(Ditmar1982 @ 11.10.2018, 12:23)
Выполняется реконструкция здания 2010 года постройки (проект в 2008 выпущен).
Коридоры сообщаются с ЛК тип Н2.
Вопрос: 2) Можно ли совместить подпор в ЛК Н2 и в коридор? (в типовых схемам АВОК присутствует вариант совмещения подпора в лифтовую шахту и в коридор)?
Может подскажете, где найти пункт о том, что, при реконструкции зданий (читай: инженерных сетей) необходимо руководствоваться документами, действующими на момент реконструкции?
1.
СП 7 совсем не читали?:
Цитата
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
2.
См. п. 8.8 СП 7 (последнее предложение)В коридоре с ДУ
нет подпора, только
компенсирующий приток
3. Если проект
2008 г, то на момент проектирования действовал СНиП 41-01-2003.- т.е.
уже изначально не выполнялось требованиеЦитата
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;