> Системы ДВ и ДП в реконструируемом здании, Вопрос
Ditmar1982
сообщение 11.10.2018, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320629



Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста. Выполняется реконструкция здания 2010 года постройки (проект в 2008 выпущен). Перед реконструкцией была проведена проверка пожарным и выданы предписания. В предписаниях ОТСУТСТВУЕТ пункт о том, что нет подпора в коридоры, обслуживаемые системами вытяжной противодымной вентиляцией. Коридоры сообщаются с ЛК тип Н2.
Вопрос: 1) Оставлять всё как есть? 2) Можно ли совместить подпор в ЛК Н2 и в коридор? (в типовых схемам АВОК присутствует вариант совмещения подпора в лифтовую шахту и в коридор)? 3) Или же строго идти по пути СП7 2013 года?
Может подскажете, где найти пункт о том, что, при реконструкции зданий (читай: инженерных сетей) необходимо руководствоваться документами, действующими на момент реконструкции?

Спасибо. Можете задавать уточняющие, наводящие вопросы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.10.2018, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ditmar1982 @ 11.10.2018, 12:23) *
Выполняется реконструкция здания 2010 года постройки (проект в 2008 выпущен).

Коридоры сообщаются с ЛК тип Н2.
Вопрос: 2) Можно ли совместить подпор в ЛК Н2 и в коридор? (в типовых схемам АВОК присутствует вариант совмещения подпора в лифтовую шахту и в коридор)?

Может подскажете, где найти пункт о том, что, при реконструкции зданий (читай: инженерных сетей) необходимо руководствоваться документами, действующими на момент реконструкции?

1. СП 7 совсем не читали?:
Цитата
1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.


2. См. п. 8.8 СП 7 (последнее предложение)
В коридоре с ДУ нет подпора, только компенсирующий приток

3. Если проект 2008 г, то на момент проектирования действовал СНиП 41-01-2003.- т.е. уже изначально не выполнялось требование
Цитата
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar1982
сообщение 11.10.2018, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320629



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения