> Трубы для пож. водопровода, какая сталь?
Alleksey1985
сообщение 16.6.2017, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2017
Пользователь №: 323338



Добрый день, прошу подсказать, на объект для АУП поставлена труба по ГОСТ 10704-91 (10705-80) из марки стали ст3сп5. В проекте требований к стали нет.
Трубы ВГП посмотрел, все делаются из данной стали. Мучает вопрос собственно такой, как мне кажется должна быть марка стали труб 20 или 10.
Спасибо заранее. Труба Ф 108

Сообщение отредактировал Alleksey1985 - 16.6.2017, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.6.2017, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Alleksey1985 @ 16.6.2017, 13:50) *
Добрый день, прошу подсказать, на объект для АУП поставлена труба по ГОСТ 10704-91 (10705-80) из марки стали ст3сп5. В проекте требований к стали нет.
Трубы ВГП посмотрел, все делаются из данной стали. Мучает вопрос собственно такой, как мне кажется должна быть марка стали труб 20 или 10.
Спасибо заранее. Труба Ф 108

Посмотрите
"Рекомендации по применению стальных и полимерных труб для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации А3-1024", стр.13 (ВСт3сп5 лучше чем ВСт3сп2) https://dwg.ru/dnl/6523

Ещё по теме- Пособие к СН 527-80 http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780056.pdf

Сообщение отредактировал BTS - 16.6.2017, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alleksey1985
сообщение 16.6.2017, 15:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2017
Пользователь №: 323338



Посмотрите
"Рекомендации по применению стальных и полимерных труб для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации А3-1024", стр.13 (ВСт3сп5 лучше чем ВСт3сп2) https://dwg.ru/dnl/6523 - Стр 13 пропущена 108 труба, 89 есть, 159 есть можно. а на стр 12 108 труба стенка 4 мм - написаны марки стали 10,20.....

а если смотреть сюда то вроде все в порядке Ещё по теме- Пособие к СН 527-80 http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780056.pdf . Наша труба 108х4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alleksey1985
сообщение 16.6.2017, 16:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2017
Пользователь №: 323338



Что-то совсем запутался... смотря сюда стр.13 (ВСт3сп5 лучше чем ВСт3сп2) https://dwg.ru/dnl/6523 - все в порядке

а если смотреть сюда Пособие к СН 527-80 http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780056.pdf . совсем не в порядке, если смотреть на таблицу 1 (Среднеагресивные вещества и среды)
то трубы по ГОСТ 8733-74

В проекте 10704-91..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.6.2017, 19:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Alleksey1985 @ 16.6.2017, 16:52) *
Что-то совсем запутался... смотря сюда стр.13 (ВСт3сп5 лучше чем ВСт3сп2) https://dwg.ru/dnl/6523 - все в порядке

а если смотреть сюда Пособие к СН 527-80 http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780056.pdf . совсем не в порядке, если смотреть на таблицу 1 (Среднеагресивные вещества и среды)
то трубы по ГОСТ 8733-74

В проекте 10704-91..


Ваша труба 108*4. А СП5 13130.2009 допускает 108*2,8.
Если относить воду к среднеагрессивным средам, (скорость коррозии более 0,1 мм/год) трубопроводы водяного пожаротушения пришлось бы менять гораздо чаще, чем это делается на практике. Так что можете брать ВСт3сп5.
В рекомендациях А3-1024 см.табл.2.5 на стр.13. (до 115 гр. Цельсия диаметр до 426 допускается ВСт3сп2).
Всё же А3-1024 относится к системам водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alleksey1985
сообщение 18.6.2017, 10:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2017
Пользователь №: 323338



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alleksey1985
сообщение 20.7.2017, 22:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2017
Пользователь №: 323338



Доброго дня ещё раз, есть сертификат на трубу , теперь терзают сомнения по категории стали. В сертификате стоит ст3сп, но насколько понял для пож. водопровода нужна ст3сп5. Прошу подсказать подходит ли труба? И многие металл трейдеры говорят что сталь 3 для металлоконструкций (заборы и т.д) для водопроводов нужна сталь 20

Сообщение отредактировал Alleksey1985 - 20.7.2017, 22:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0687.PNG ( 1001,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.7.2017, 1:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Можно не переживать. Сталь 20 сама по себе лучше, но Ст3сп для внутреннего пожарного водопровода вполне подойдёт.
Ещё раз посмотрите А3-1024 стр.13.

Сообщение отредактировал BTS - 21.7.2017, 1:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:16