> Расчёт неутепленного пола по зонам. Коэффициенты сопротивления теплопередачи.
Дмитрий2
сообщение 5.4.2019, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816



Откуда при расчёте неутеплённого пола по зонам взялись такие коэффициенты сопротивлению теплопередачи как 2,1; 4,3; 8,6; и 14,2 м2*С/Вт? Насколько я знаю, этот коэффициент рассчитывается как отношение толщины к коэффициенту теплопроводности материала. Почему тогда эти коэффициенты являются константными. Толщина пола ведь может быть и 150 мм, и 250 мм, и 300 мм. Через более тонкий слой бетона теплопотери ведь будут выше. Кто может это объяснить?

Сообщение отредактировал Дмитрий2 - 5.4.2019, 18:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 5.4.2019, 21:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Это повелось изначально, еще со СНиПа 79 года.

Полы на грунте (ограждения по грунту) рассчитываются именно так.

По толщине слоя рассчитывается например подвальное перекрытие, с которым есть контакт воздуха. То есть есть условия для конвекции. У пола в земле условий для конвекции нет, поэтому считают по зонам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 6.4.2019, 7:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(vladvlad5 @ 5.4.2019, 21:00) *
Это повелось изначально, еще со СНиПа 79 года.

Задолго до этого. Еще в "сталинском" черном СНиП 1954 года (все нормы в одной книге) было предписано считать теплопотери полов по зонам. Только единицы измерения были к ккал/ч. Это был первый нормативный документ.

А сама "зонная" методика еще в начале 20 века преподавалась студентам профессором Чаплиным и была изложена в учебниках по отоплению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.4.2019, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Дмитрий2 @ 5.4.2019, 18:43) *
Откуда при расчёте неутеплённого пола по зонам взялись такие коэффициенты сопротивлению теплопередачи как 2,1; 4,3; 8,6; и 14,2 м2*С/Вт? Насколько я знаю, этот коэффициент рассчитывается как отношение толщины к коэффициенту теплопроводности материала. Почему тогда эти коэффициенты являются константными. Толщина пола ведь может быть и 150 мм, и 250 мм, и 300 мм. Через более тонкий слой бетона теплопотери ведь будут выше. Кто может это объяснить?

Да, толщины к теплопроводности. За толщину взяли слой грунта (условно) 1 метр, 3 метра, 5 метров и 7 метров. Теплопроводность грунта взяли в среднем за 1 (в килокалориях, в Вт там примерно 1,2 получается). Соответственно, все слои с более низкой теплопроводностью (лямбда выше 1 для килокалорий или 1,2 для ватт) надо добавлять, а с более высокой (бетон в том числе) добавлять бессмысленно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения