Доброго времени суток, возникла такая проблема.
На станций очистного сооружения канализационных стоков, инфекционной больницы, установлена насосная канализационная станция с погружёнными насосами в колодце, проблема вся в том что эти насосы лежат на самом дне и постоянно забиваются илом, и другими волокнистыми материалами, как возможно организовать установку насоса что бы он не лежал на самом дне и все осадки оседали на дне колодца КНС. Соотвецтвенно в пределах норм и правил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polserge@mail.ru
сообщение 5.6.2018, 7:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282382



Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 5.6.2018, 7:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Цитата(polserge@mail.ru @ 5.6.2018, 7:04) *
Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.

Проблема в том что, обслуживание решетки и самого насоса крайне не удобна, потомучто стоки обеззарживаются диоксидом хлора и что бы туда поподать нужно спускатся в хим защите, и тому подобное, заказчик этого не хочет.Насос установлен с измельчителем тоесть он перерабатывает, бумагу, тряпки, и все остальное ну всеравно засоряется((Возможно его както поднять либо на фундамент установить, или на удерживающих стропах, просто интересует нормируется этот момент как нибудь СП

Цитата(polserge@mail.ru @ 5.6.2018, 7:04) *
Здравствуйте. То что он у вас на самом дне нет ничего плохого. А вот, установлена ли у вас решетка, которая должна собирать перед насосом волокнистый материал и которую нужно периодически доставать и чистить? И какая марка насоса у вас установлена? Предназначен он для КНС или нет? Какие по размеру частицы он спсобен пропускать через себя? Это есть в паспорте на насос. Так что, если у вас будет решетка и подходящий насос - все проблемы уйдут сами собой.

Что бы вся эта ерунда оседала на дне колодца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2018, 7:49
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Сороудерживающая корзина по-хорошему должна доставаться тросом без спуска в колодец.
Ерунда, оседающая на дне колодца, требует периодического спуска в колодец и его очистки. Спуск в костюме химзащиты.
Вам надо установить сороудерживающую корзину и желательно линию взмучивания осадка устроить. Тогда волокна и прочий сор будет задерживаться корзиной, а ил будет взмучиваться и удаляться насосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2018, 11:42
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Дмитрий10011 @ 5.6.2018, 7:12) *
Проблема в том что, обслуживание решетки и самого насоса крайне не удобна, потомучто стоки обеззарживаются диоксидом хлора и

Обеззараживание диоксидом хлора без предварительной механической очистки - совершенно бессмысленно. Тут была тема по стокам инфекционных больниц.
Ищите: Установки термической обработки стоков, загрязненных биологическими агентами I-IV групп патогенности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail79
сообщение 14.9.2018, 22:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.9.2018
Из: Москва
Пользователь №: 347740



Добрый вечер!
Возможно нужно было использовать Канализационные насосные станции (КНС) сухого исполнения предназначены для работы, как при равномерном поступлении сточных вод, так и в режиме наличия пиковых нагрузок сточных вод.
Данный тип КНС целесообразно применять при большой производительности. Как правило, их разделяют на два отсека: приемный (куда поступает жидкость) и рабочий (насосный). Основную часть оборудования, в том числе насосы, располагают в сухом отсеке, доступ жидкости в который блокируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 4.10.2018, 14:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Приветствую
Мы при строительстве или реконструкции КНС всегда делаем систему взмучивания - гидросмыв из напорной линии по периметру приемного отделения, вот и все решение. Обычно это труба 75-100 мм из нержавейки

Касательно волокнистых включений СП 32.13330.2012 предусматривает установку дробилок-измельчителей

Ну и финальный аккорд - выбор нормального насоса который качает, а не сосет
Обратите внимание на насосы Flygt с адаптивным колесом N-серии, его забить можно только железной арматуриной, а тряпки и прочий бытовой мусор он проглатывает без проблем и с такими насосами можно даже дробилки не ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.10.2018, 16:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(WVXIW @ 4.10.2018, 14:25) *
выбор нормального насоса который качает, а не сосет

Прям слоган для продаванов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 4.10.2018, 17:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Цитата(nagger @ 4.10.2018, 16:24) *
Прям слоган для продаванов.

А это плохо? Надеюсь правила форума я не нарушил?)

А если по делу, то засоры насосов в КНСках головная боль всех эксплуатирующих предприятий, единственное надежное решение я выше описал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:53