> Подбор теплообменников ГВС, присоединенных к тепловым сетям по двухступенчатой последовательной схеме.
Lawlietta
сообщение 7.4.2020, 14:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369984



Добрый день. Я студент. Пытаюсь найти какие-то материалы, которые помогут понять, как подобрать теплообменники ГВС.
Насколько я понимаю, расчет теплообменников, присоединенных по двухступенчатой последовательной схеме производят по трем периодам: зимнему, переходному и летнему.
У меня есть исходные данные, и теперь я пытаюсь понять, что и куда)
До этого подбирала теплообменники в Danfoss HEX.

В летний период температура подачи tп= 72;
Обратки tо= 47;

В зимний: tп=135 (срезка);
tо=70;

В переходный tп = 74;
tо = 40,9.

Расход 2,28 т/час.

В прикрепленном файле - предполагаемый порядок расчета. Но здесь только переходный период. Что делать с летним и зимним? Пробовать считать аналогично?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 465,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 7:41