Здравствуйте коллеги!
Проектируем участки испытаний в которых может произойти взрыв избыточное давление 1,13атм. Вопрос встал как выполнять отверстия для коммуникаций - вентиляция, трубы, кабеля, чтобы при взрыве они не повылетали с другой стороны и не поубивали проходивших мимо людей. Кто то предлагает выполнить отв под углом 45 (почему не 38?), гдето видели что z образные выполнять - чтобы сдерживать волну ударную... но нигде не нахожу рекомендаций официальных... Может кто-то сталкивался с этим вопросом и подскажет каким образом это выполнять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 27.6.2019, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Немного не то, но на всякий случай
Для взрывоустойчивых зданий . Давление взрывной волны 100кПа.
Кабельные вводы Roxtec https://www.roxtec.com/ru/izdeliya/
Вводы воздуховодов и трубопроводов по http://gostrf.com/normadata/1/4293835/4293835963.pdf
Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок
рис.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 2.7.2019, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день
Избыточное давление и взрывная волна разные вещи.
Сначала идет взрывная волна, потом происходит рост давления.
При этом, у Вас должен быть разрушаемый элемент , который принимает на себя всю нагрузку от взрыва,
а избыточное давление газов уходит через него после разрушения. Устройство вентсистем можно посмотреть в сооружениях ГО.
Как правило делают одну стену легко разрушаемой, все коммуникации проводят через бронеплиту.
Гарантий, что при испытаниях взрывная волна будет в заданных параметрах я бы не дал.
Конечно мои замечания могут толковаться в широких пределах, т.к. у Вас дано мало информации в запросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:34