Диаметр наружного водопровода |
|
|
|
27.1.2017, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313968
|
Здраствуйте! Помогите определить диаметр трубы нар.водопровода. Пожарки нет. Расход по ТУ - 250 м3/сут И все . Больше ничего нет. и подбор футляра по этому диаметру в местах горизонтального бурения. Скажите пожалуйста какие данные запросить, и подбирать по Шевелеву?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Учебники почитать, в поиске порыскать. Или проектировщика нанять.
|
|
|
|
|
27.1.2017, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313968
|
в поиске и учебниках поискала. вот хотела еще и здесь уточнить! может поможете?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 10:52) в поиске и учебниках поискала Что нашли?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 13:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313968
|
8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды. Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован. 8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах — не менее 75 мм.
пробывала перевести на л/сек. Получилось 2,31 л/сек. Так как заказчик дал только в м3 в сут. По таблице шевелева получилось Д 75мм
|
|
|
|
|
27.1.2017, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
хорошо, а теперь раздел Расчетные расходы воды
|
|
|
|
|
27.1.2017, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Снип - это то, что вы читали? А из книг - ничего? Посмотрите примеры Конюшкова, есть на этом форуме.
|
|
|
|
|
27.1.2017, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313968
|
Абрамова читала, но так и не поняла. Как по кубам в сут. подобрать диаметр трубы!
правильно ли будет просто перевести в литры в секунду?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 15:36) Абрамова читала, но так и не поняла. Как по кубам в сут. подобрать диаметр трубы!
правильно ли будет просто перевести в литры в секунду? Вы наружную сеть проектируете или ввод в здание?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313968
|
Да наружний водопровод напорный.из камеры в колодец на расстоянии 900 м
|
|
|
|
|
27.1.2017, 16:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 15:36) Абрамова читала, но так и не поняла. Как по кубам в сут. подобрать диаметр трубы!
правильно ли будет просто перевести в литры в секунду? Нет. Не читали Вы Абрамова. Что конкретно Вы не поняли из Абрамова? Пока что вопрос звучит так: Как вообще проектировать водопровод?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
Т.е. от одной сущ. водопроводной сети до другой сущ. водопроводной сети? Или тупиковую ветку?
|
|
|
|
|
27.1.2017, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
из суточного (если только это не равномерный/постоянный расход) секундный расход Вы не найдете. Вам заказчик должен дать эти расходы или данные для их расчета.
|
|
|
|
|
27.1.2017, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Гюльнара! Вы не волнуйтесь. Настойчиво спрашивайте и отвечайте. С Вами спецы, они все равно доведут свои ответы до нужной кондиции.
|
|
|
|
|
27.1.2017, 21:46
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
А в какие диаметры вы врезаетесь в камере и колодце? В чём назначение-то, вообще, этого водопровода? Перемычка? Переустройство (вынос)? Ветка на перспективное строительство? Поподробнее опишите, ибо по вашим исходным данным определить нельзя решительно ничего
|
|
|
|
|
28.1.2017, 19:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 10:18) Здраствуйте! Помогите определить диаметр трубы нар.водопровода. Пожарки нет. Расход по ТУ - 250 м3/сут И все . Больше ничего нет. и подбор футляра по этому диаметру в местах горизонтального бурения. Скажите пожалуйста какие данные запросить, и подбирать по Шевелеву? Как вариант, требующий уточнений: (250 : 24) х 3 = 31,25 куб.м/час или же 8,7 л/с. На такой расход я бы принял стальную электросварную трубу 127х4. Скорость - 0,8м/с; 1000i = 8.68м
|
|
|
|
|
6.2.2017, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 313968
|
Спасибо всем за ответ) В итоге перевила в л/с и применила 110 трубу) Следовательно футляр 315 мм) Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 17:12) Нет. Не читали Вы Абрамова. Что конкретно Вы не поняли из Абрамова? Пока что вопрос звучит так: Как вообще проектировать водопровод? Я читала Абрамова.... Я не книгу не поняла. А то, как по кубам принять диаметр.. Сейчас вопрос решила.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 13:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(_gulnara_v_ @ 6.2.2017, 17:26) Я не книгу не поняла. А то, как по кубам принять диаметр.. Сейчас вопрос решила. Так и не определился, как отреагировать на выше прочитанное.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|